联合幕墙网's Archiver
论坛
›
全玻幕墙
› 点支玻璃幕墙的钢索杆结构内力分析及挠度计算
Facadestar
发表于 2004-6-8 20:15:48
点支玻璃幕墙的钢索杆结构内力分析及挠度计算
讨论了点支玻璃幕墙支承结构之一的钢索杆结构的内力分析及挠度计算的简化方法,并提供了“索杆结构”的内力系数表,供设计人员参考。
xferry
发表于 2004-10-15 11:52:41
始终觉得手算这种结构很复杂并且容易出错,个人认为不是好的计算方法
页:
[1]
查看完整版本:
点支玻璃幕墙的钢索杆结构内力分析及挠度计算