cdslwyj630 发表于 2005-3-10 14:44:40

点支式玻璃幕墙玻璃加工遇见的问题

在点支式玻璃幕墙的安装过程中,常遇见玻璃面板在钢化后发生翘曲,安装时上下或者左右两张玻璃对不齐,影响美观。
   如何在安装过程中克服这个问题,望前辈们赐教。

yy 发表于 2005-3-15 11:08:23

有丰富的大玻璃安装经验的人都知道在钢化玻璃安装的时候都要在两块玻璃的胶缝处在未打胶时就要拉平,然后才打胶,胶干后把拉的工具拆掉再补胶,点式玻璃安装也同理,只不过驳接爪没上紧时,就要调整,为了防止玻璃下坠,要做好玻璃定位工具,等胶干后先拆除玻璃拉平设备,再拆除玻璃定位工具!!

阿sam 发表于 2005-3-15 11:26:44

回楼上,能不能介绍一下用那些工具去拉平,在拉平的时候应该注意点什么东西?在下实在没见过,最好是发一些图片上来.多谢

yy 发表于 2005-3-15 14:02:58

这个问题还不好解决?直接到工地现场去跟踪就可以了,那些老师傅们绝对hand 把hand来教你!!!:)

吴小庆 发表于 2005-3-16 14:19:53

调整方法

面玻璃与面玻璃之间横一块钢片,从面玻璃与面玻璃之间的胶缝用钢丝把钢片拉紧,调平,钢丝可以固定在后面的肋玻璃或者是钢柱、钢索上。

成克波 发表于 2005-3-28 11:01:16

工地上的常见做法是用2块平整的木块(工地比较方便找到)成对夹在面玻璃发生变形的部位,用14#铅丝在玻璃缝处将木块帮紧,以达到把玻璃变形部位整平的目的。等胶完全硬化后去掉木块后补胶。
页: [1]
查看完整版本: 点支式玻璃幕墙玻璃加工遇见的问题