gengjunyu 发表于 2005-3-11 14:27:54

点式幕墙主钢管的大小?

有一点式幕墙,跨度为15米,采用鱼腹式立柱设计,请问各位大侠,主钢管最小该选用多粗的?谢谢先!

gengjunyu 发表于 2005-3-12 09:15:48

该点式幕墙玻璃分格为2400x1500,玻璃为10+12A+8双钢化中空玻璃,该幕墙位于近海海边.我想将钢结构分成4.8米为一品,不知可行否?

gengjunyu 发表于 2005-3-12 13:20:49

咳!真是糊涂!基本风压0.65KN/m2

希望网友提出问题求助他人解决时,说清楚问题和条件。像楼主这样在这么多网友提醒下,多次发帖,才补全条件的,应该注意。

[ Last edited by 一息尚存 on 2005-3-14 at 21:05 ]

yy 发表于 2005-3-14 16:01:52

你后面驳接爪的座子有好大??你总不可能钢管的大小小于你座子的大小吧???

wps 发表于 2005-3-19 19:11:20

请问中空玻璃如何开洞

nfq680811 发表于 2005-3-20 07:28:23

结构建议

我个人认为:
   1、图中的驳接头应改为内藏式,在沿海地区尽量避免构件外露;
   2、雨蓬结构最好独立,与点幕要有一定的软接区。

gengjunyu 发表于 2005-3-21 15:11:47

多谢楼上的建议.还有您所说的雨篷与点幕的软接区该如何做?是否该设置排水槽?

hanfeng1999 发表于 2005-3-24 09:18:32

请各位大侠多多指教

小弟算了一下,作个参考吧!:P

gengjunyu 发表于 2005-3-24 09:41:39

多谢hanfeng1999,请问将钢结构做成鱼腹式是否可行?从强度上能否满足?再次感谢!:lol:

成克波 发表于 2005-3-25 10:38:24

发个给你参考,这个是我现在正在施工的,但图框被我删了
页: [1] 2