立柱式点式幕墙方案图
这是本人近期做的一个方案,请大家给点意见。 看完楼主的图纸后感觉图纸不全(有可能是楼主没发全吧)从现有的图纸来看有以下提议:缺少平面图,总的剖面图及一些相交部位的节点图.
雨蓬剖面图上开孔T形梁截面尺寸没有,装饰管间隔及规格没有,雨蓬的坡水方向不明确,拉杆与T形梁\与主体混凝土无连接节点,且拉杆规格未注明.T形梁根部与主体连接节点不详.
屋顶檐口挑蓬包铝复合板图纸,尺寸不详,牛腿外包宽度尺寸没标,且从立面图看来应该有一条前端有一条连通的包梁,但从AA剖面图上未反是映或者说应从其它图上反映出来.
钢管点玻节点图上未标注尺寸,几张图都没有反映钢立柱及驳接件的规格大小,建议通过计算确定.
肋式全玻幕墙节点图中也未标注尺寸,且肋选用10厚,是否已经计算,从你的立面分格图上量得跨度是3590*1500.估计吃不消的.
点玻防火节点,是否符合规范要求?
以上灼见不知正确与否,还请大家发表意见. 提醒楼主注意一下拉杆与点式雨蓬的细部处理,有很多项目在此处出问题了 点式雨棚玻璃采用5+0.76+5不符合规范要求,单片厚度不够,应加厚,至于加到多厚得计算确定。另外我觉得雨棚最中间两根悬挑钢梁并没有拉杆,却是受力最大的,提醒楼主别忘记校核!