不锈钢拉索的抗拉力设计值问题
点支幕墙2001的规范上说不锈钢拉索的抗拉力设计值按拉索的最小破断拉力除以2.5的系数采用玻璃幕墙规范2003上说不锈钢拉索的抗拉力设计值按拉索的极限抗拉承载力标准值除以1.8的系数采用
这2者不是相互矛盾吗,还有那个极限抗拉承载力标准值是不是就是最小破断拉力。。请教高手 按1.8取值,《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS 127:2001里面的条文要求太苛刻,里面还规定挠度限制按L/300呢(5.2.7点支式玻璃幕墙在风荷载等组合作用下,其支撑结构的相对挠度不应大于L/300,L为支撑结构的跨度。同一块玻璃面板各支点的位移差值和玻璃面板的挠度值不应大于B/100,B为玻璃面板的长边长度)!!!?按此取值,都没法做了。 最小破断拉力指的是标准值还是设计值 最小破断力就是最小破断力,怎么和标准值和设计值扯?
设计值是最小破断力除以1.8吗? 设计值是最小破断力除以1.8