不过Low-E面一般都在室外片,如放在室内那片,装饰效果影响很大,第二、三面对节能影响很小的
wadss
发表于 2011-3-16 12:00:28
goodmember 发表于 2011-2-22 15:09 static/image/common/back.gif
应该是看工程所在地是南方还是北方,地方不同low e玻璃的种类也是不同的;南方用遮阳型,镀膜层在第二个面, ...
10楼同仁是正确的。
夏热冬暧地区,镀膜层在从室外到室内第二个面(外片内侧);夏热冬冷及寒冷地区,镀膜层在从室外到室内第三个面(内片外侧);
wenqiong
发表于 2011-3-17 11:53:35
规范写了
LOW-E膜层应位于中空气体层内,
所以在里面哦
jasonwallis
发表于 2012-9-5 20:59:00
看了这个帖子,我才知道镀膜面在第二或者第三面的区别。
土木人311
发表于 2012-9-6 20:44:47
就是朝中空气体层嘛
niuyulong1983
发表于 2012-9-19 16:36:52
镀膜位置还有南北之说,高见呀!
zqzh1206
发表于 2013-8-31 10:07:39
镀膜在中空的夹层中间。哪个面就看你怎么安装的就知道怎么数。
不才
发表于 2013-9-9 15:28:54
分为高透型的LOW-E的玻璃与遮阳型的LOW-E的玻璃!看属于哪种了,高透型的在第三面,遮阳型的在第二面。
chenzhan
发表于 2013-9-11 16:52:19
这个明显是南方做法,室外往室内数第二面,我是来混积分的
xz10329785
发表于 2013-9-12 11:52:16
zhujs 发表于 2010-7-18 09:21
中空玻璃的内外片厚度均为6mm,中空层厚度12mm,Low-E膜在第二面(从外向内数)。
你说的南方北方是第三面(从外向内数)