京城浪子 发表于 2011-1-16 14:37:25

我刚做了成都的工程,90米高,玻璃肋是10.5米的正好三层一个固定点,已经完工了

水蓝色眼睛 发表于 2011-1-16 15:39:48

规范上没有不让,计算也没有问题,考虑一下遮阳的问题。 还有,肋玻幕墙破碎的可能性相对可能较大,必须容易更换。

wanpin0909 发表于 2011-1-19 19:45:36

没有问题啊,玻璃肋在层间位断开

sxcgzlong 发表于 2011-1-24 09:17:01

楼主的意思可能是90米标高,然后层高是3.5米的。
:lol:

mjl010340210 发表于 2011-2-12 09:34:22

可以做的啊,不过要先计算

lijize 发表于 2011-2-28 10:39:49

可以的,只用计算通过就可以啊,不过其他的遮掩,维护等等的方面,就要考虑的比较多了

goodmember 发表于 2011-3-1 13:56:17

这么高全是全玻,如果没有遮阳系统的话空调费用会很高,有遮阳系统的话立面效果又不好。个人觉得这个方案不怎么专业。

ludwig 发表于 2011-3-24 17:50:22

日本有办公楼做过,而且是玻璃肋在室外同时兼做装饰条的。

理论上是可行的,当然要选择可行的幕墙体系

zhoushanmachao 发表于 2011-3-24 23:38:05

可以做的,这个不是难题啊,只是90米高度,这个地区在哪里?