mqy1bmq2 发表于 2005-4-12 21:57:41

求教座地玻璃幕

请教各位专家,我想做一个座地式玻璃幕墙,上下入槽,高度2.8m,长度54m,请教问题如下
1:玻璃厚度12mm,3m*2.8m一块分格行不行
2:玻璃入槽多少合适
3:玻璃分格部位不加肋行不行
4:谢谢

liuyou822 发表于 2005-4-13 09:29:05

个人意见

我觉得这个分隔还可以,入槽深度应根据设计要求来确定,但这个值要满足玻璃的伸长变形性能,但我觉得大约为15mm,至于加不加肋,规范规定高度大于3m的要加玻璃肋,但是我个人觉得,这个虽然为高2.8m,长为54m,但为了安全期间还是加的好。

花三疯 发表于 2005-4-13 10:01:02

回楼主

按B类地区基本风压0.4KN/m26度抗震设防幕墙计算高度2.8m 玻璃分格3m×2.8m计算:

12mm钢化玻璃扰度不能通过~需采用15mm钢化玻璃!

肋板可采用200mm宽12mm钢化玻璃~

mqy1bmq2 发表于 2005-4-13 13:11:05

非常感谢liu you822和花三疯的关心,再请教
1:3m宽玻璃分格是因为房间6m开间,6m一棵钢柱,玻璃里面和柱外面距离35mm,如果
在柱边粘一个玻璃条作为玻璃肋,两块玻璃之间不加肋,也就是两块玻璃设一个肋,采用15mm(或12mm)厚普通玻璃,可以吗
2:如果非得用钢化玻璃,可以用半钢化的吗,好象钢化玻璃有自爆危险
3:非常感谢

mqy1bmq2 发表于 2005-4-13 13:12:23

花三疯 发表于 2005-4-13 16:37:21

楼主你做什么形式的幕墙啊?;)根据你所说的~原始建筑好象是钢结构的~

请将土建图纸传上~以便更好的研究设计方案~

mqy1bmq2 发表于 2005-4-13 19:05:55

怎么传图纸啊,我没有扫描仪,我先试试画一张剖面图,不好意思

Michael 发表于 2005-4-19 22:37:53

1、风格宽度方向太大了,改成2000mm吧
2、玻璃肯定是用钢化的
3、计算一下要不要加肋,应该不用的

偃月刀 发表于 2005-4-20 20:38:55

2.8X3m的玻璃可以做钢化处理么,似乎超限了。
玻璃加不加肋要看计算情况,搂主没有给基础计算条件啊。

mqy1bmq2 发表于 2005-4-21 21:20:10

请教MICHAEL:玻璃分格改成1500mm,12mm厚钢化玻璃,不加肋,怎样?3m宽只考虑施工省事了
请教偃月刀:都需要什么条件
谢谢二位
页: [1] 2
查看完整版本: 求教座地玻璃幕