这两天的设计成果(玻璃肋点玻)
玻璃肋跨度17.75m,肋厚做到600mm;大家来讨论、讨论!
下回发CAD附件
[ Last edited by WIND on 2005-6-2 at 11:18 ]
传这样一个附件不足以加一分吧
[ 本帖最后由 WIND 于 2005-7-12 08:51 编辑 ] 大哥能否传CAD图纸,还能有点参考价值。
传上CAD图
传上CAD图,大家都来讨论讨论! 把玻璃肋和拉杆连接来防止玻璃肋的平面外失稳,有新意。:P,但楼主也应该放出拉杆和玻璃肋连接以及玻璃肋连接的节点,我相信这几个地方也很有讨论的价值。:P我只作了几个简单的节点
传上,大家有什么好的建议?我只作了几个简单的节点
传上,大家有什么好的建议? 结构是很新颖啊,可见楼主花了不少心思的,感谢楼主的大公无私~!!还是来讨论一下具体问题吧。1、不不知道这样的结构(玻璃+拉杆)如何计算,如果楼主有计算书不妨也贴出来让大伙看看,有了计算做保证,心理就踏实多了。
2、5f顶部收口处女儿墙顶上的玻璃可以去掉,直接用铝板代替就可以了,图纸上做法浪费了材料也达不到美观的效果(从上往下看还是能看到铝板的背面和钢结构)。
3、40宽的胶缝现场很难施工,一般10~15的宽度就可以了,不知道这是不建筑要求的????
4、外露的螺栓还是处理一下比较好看,可以给他戴个帽子什么的。
一点小建议,希望大家踊跃参与讨论,再次感谢楼主~!!:D:D:D 此图不错...施工完效果应该蛮好的...
玻璃肋的牢度不知道够不够...:) 楼主加的竖向拉杆在图纸上标注是承重拉杆,没有写稳定的作用,是不是当时只是考虑玻璃肋的自重作用,我看玻璃肋的最上部是没有做什么处理的。另外竖向拉杆对玻璃肋的稳定能起到多大的作用还有待计算来考证,因为这么大的跨度,拉杆自身的挠度也是很大的,所以应该要通过计算的求证,玻璃肋的稳定一般加横向的拉杆来解决,不过此工程不好解决,楼主可以说说自己的一些考虑和想法。 1.关于此种结构,最好能有详尽的计算书发上来看看。
2.我提一个小毛病,参照JGJ102-2003 P43页8.1.1的要求,"玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于70mm",这宜条规定虽然没有针对你这里的结构玻璃肋,但我认为你的开孔距离肋边太近了。如附图。