安全第一 发表于 2005-6-2 00:24:38

这两天的设计成果(玻璃肋点玻)

玻璃肋跨度17.75m,肋厚做到600mm;
大家来讨论、讨论!



下回发CAD附件

[ Last edited by WIND on 2005-6-2 at 11:18 ]







传这样一个附件不足以加一分吧

[ 本帖最后由 WIND 于 2005-7-12 08:51 编辑 ]

hanfeng1999 发表于 2005-6-2 09:14:01

大哥能否传CAD图纸,还能有点参考价值。

安全第一 发表于 2005-6-2 13:33:20

传上CAD图

传上CAD图,大家都来讨论讨论!

lm_afei 发表于 2005-6-2 16:27:39

把玻璃肋和拉杆连接来防止玻璃肋的平面外失稳,有新意。:P,但楼主也应该放出拉杆和玻璃肋连接以及玻璃肋连接的节点,我相信这几个地方也很有讨论的价值。:P

安全第一 发表于 2005-6-3 13:05:07

我只作了几个简单的节点

传上,大家有什么好的建议?

安全第一 发表于 2005-6-3 13:10:10

我只作了几个简单的节点

传上,大家有什么好的建议?

XYZ 发表于 2005-6-3 14:30:49

结构是很新颖啊,可见楼主花了不少心思的,感谢楼主的大公无私~!!还是来讨论一下具体问题吧。
1、不不知道这样的结构(玻璃+拉杆)如何计算,如果楼主有计算书不妨也贴出来让大伙看看,有了计算做保证,心理就踏实多了。
2、5f顶部收口处女儿墙顶上的玻璃可以去掉,直接用铝板代替就可以了,图纸上做法浪费了材料也达不到美观的效果(从上往下看还是能看到铝板的背面和钢结构)。
3、40宽的胶缝现场很难施工,一般10~15的宽度就可以了,不知道这是不建筑要求的????
4、外露的螺栓还是处理一下比较好看,可以给他戴个帽子什么的。
一点小建议,希望大家踊跃参与讨论,再次感谢楼主~!!:D:D:D

年轻的恺撒 发表于 2008-12-17 17:02:01

此图不错...施工完效果应该蛮好的...
玻璃肋的牢度不知道够不够...:)

ymyfish 发表于 2008-12-18 08:38:01

楼主加的竖向拉杆在图纸上标注是承重拉杆,没有写稳定的作用,是不是当时只是考虑玻璃肋的自重作用,我看玻璃肋的最上部是没有做什么处理的。另外竖向拉杆对玻璃肋的稳定能起到多大的作用还有待计算来考证,因为这么大的跨度,拉杆自身的挠度也是很大的,所以应该要通过计算的求证,玻璃肋的稳定一般加横向的拉杆来解决,不过此工程不好解决,楼主可以说说自己的一些考虑和想法。

赤眼蜂 发表于 2008-12-18 09:31:34

1.关于此种结构,最好能有详尽的计算书发上来看看。
2.我提一个小毛病,参照JGJ102-2003 P43页8.1.1的要求,"玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于70mm",这宜条规定虽然没有针对你这里的结构玻璃肋,但我认为你的开孔距离肋边太近了。如附图。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这两天的设计成果(玻璃肋点玻)