有关单索幕墙的问题
本人目前正在设计一单层索网式玻璃幕墙,玻璃的挠度应如何控制,是否可以取1/60?对玻璃板块的大小有没有限制?请高手赐教。 对,没有限制, 一般来说作幕墙的对玻璃没有什么限制,只要能算过去就行!但是各位大哥要考虑玻璃厂是否能作,还要考虑有无标准原片!(一般两边不可同时超过2400,不可刚化)
单层索网幕墙的挠度可取到1/50-1/100要根据实际情况而定(建筑的用途、要求等级等等)。
关与索结构计算
请指点何为钢索线刚度,计算公如何? 玻璃幕墙工程技术规范上面说的很清楚了。JGJ102-2003 目前的标准对拉索挠度没有要求,对玻璃板快大小也没有要求。 玻璃只要遵照102规范就行了,但索的刚度应该调整一下,在主体结构允许的话应加大索的刚度;玻璃的规格应注意,一般的玻璃原片规格是2.44x3.66,所以一般就不要超过此规格,否则就要单独定做了。 钢索线刚度计算公式为:
i=L/(EA)
i:钢索线刚度
E:钢索线弹性模量
A:钢索断面面积 问个弱智问题
请问一下单索幕墙对锚定结构的要求是不是比双层拉索幕墙要求高的多。同样条件,单索拉力T一般要求100多KN,双层的 T 顶多10几KN. 单索的挠度是1/60,玻璃板块一般不是特别大,因为这种结构是大挠度,所以玻璃大不了!QQ376946635
页:
[1]
2