玻璃肋点式玻璃幕墙面板挠度计算问题
计算新手问个问题,谁知道玻璃肋支撑的点式玻璃幕墙在计算玻璃面板挠度的时候是按点式玻璃面板挠度计算还是按全玻面板挠度计算呀?楼上是,答非所问,你贴规范有什么好说的 ,关键是套用那个来计算你没有给出答案,因为肋支撑式点玻,对于面板来说是两种的组合。个人认为:这里存在一个支撑的强弱问题,按照对边支撑模式近似计算相对合理。这就好比,天塌下来是个子高的先顶上是一个道理。 看二楼贴的规范,无论是点式还是全玻,面板都是L/60
玻璃肋的话,可以取L/200,这里的L应该是肋的跨度,而不是肋上驳接爪的间距。