玻璃景观玻璃分格太大怎么办?
小弟有一个玻璃景观方案赶着做,但有一点棘手,玻璃分格太大,烦请哪位高手帮帮忙,给出出主意!多谢了先!!:mad:
联系邮箱:teamy@163.com
请不要使用“求助、请教”之类简单标题,标题应当包含帖子主要内容,见我修改的标题。Facadestar 你的玻璃是立不住的,可在玻璃两侧立钢管,每片加两个柱或是三个就行。
两种解决方案
首先,玻璃无法做到你所要求的版面尺寸,基于图纸要求的效果,我提出两个解决方案:第一种方案,图纸要求的玻璃做成双面玻璃墙,即两层玻璃隔开200距离,6150的宽度分成四块玻璃,玻璃与玻璃之间缝不打胶,每个缝处垂直于两层面玻璃放置一块夹胶玻璃肋用以固定点驳件,面玻璃以点驳爪与夹胶玻璃肋连接,类似点式玻璃栏杆的做法,只是栏杆立柱改成夹胶玻璃,栏杆玻璃改为双面罢了。同理,5300的宽度分为三块玻璃,四个夹胶玻璃肋(含两端玻璃封口),3950的宽度分为两块玻璃,三个夹胶玻璃肋。
第二种方案,玻璃做不到的版面尺寸,用压克力透明塑料可以做,但也存在立不立得起来的问题,详细情况咨询做这种工程的厂家,一般做海洋馆工程或大型鱼池的厂家有经验,我估计压克力板厚度50mm,外加加强措施,每平米造价约2000左右,会略高于第一种方案,但是效果可能更接近于图纸要求。
[ 本帖最后由 chuahua 于 2005-8-16 08:54 编辑 ]
很有见地,高手!
兄弟说的很好,第一种方案比较适合建筑的效果,第二种方案比较安全,施工简单,但压克力板没有玻璃的效果,建筑师可能不会采纳!感谢兄弟的指教,希望能多多联系!
我目前有一种方案,请兄弟指教!
请各位高手多指教!
上面是一个玻璃特色水景方案图,望各位大侠赐教!最大的那个玻璃的分格可以做成一整块玻璃,难点就是能否立起来,还有就是立起来后受力计算能否通过,杭州风荷载值取4.50!
修改钢立柱
看了你的图纸,既然玻璃后可以做钢立柱,那就没必要考虑全透明方案了。我把你的钢柱数量减少一半,希望能获得最大限度的玻璃通透感。在你的方案中,我觉得没必要选用15mm钢化玻璃,12mm钢化玻璃大面强度值比15mm大1/3,杭州的风压值比较低,你的玻璃又都是六点支撑,所以我建议你改为12mm。另外,小玻璃墙一片玻璃就行了,不要分成两块。我改的钢立柱布置可能会影响你的钢柱强度,你将83的钢管改大一点就可以了,或者将钢管之间距离300加大,悬臂支撑结构尽量用钢管,因为钢管在抵抗变形方面有各向同性的优势。还有就是建议你宁可用大尺寸焊接钢管以替代无缝钢管,在计算方面,无缝钢管并没有什么特别优势,价格倒贵了许多,还不容易采购。玻璃缝处打胶好象没有必要,如果时间允许,你甚至可以考虑用自平衡的钢结构加点驳来做这个方案设计,不过现实意义不大,你的玻璃墙太矮了。
[ 本帖最后由 chuahua 于 2005-8-20 15:50 编辑 ] 要考虑全透明方案,怎么不考虑玻璃肋方案呢?还比上面点爪的方案省钱。
而且应该更加通透。
面板的风格需要计算下,也许横向分个1-2块就可以解决
多谢斑竹!
多谢斑竹的指教,根据斑竹的意见,现在已经确定采用玻璃肋方案!多谢啦! 这么大一块玻璃,你怎么安装啊!吊机吗?人工搬不动的,很浪费人工
页: