xiaoye496 发表于 2012-4-19 09:29:14

倒锥点式幕墙问题!




高度在6.5米左右,是个倒圆锥的一半,甲方说只做个造型,不用开启,而且幕墙上方也没有住宅楼,是全浇混凝土顶,请问这个玻璃可以用10mm的钢化单玻(清玻)吗?有这个玻璃的规范吗?
我用直径110的圆管竖的,没有横管,然后上爪件的,玻璃要热弯,主要问题还是玻璃用单玻还是夹胶玻璃,玻璃要热弯怎么测出来啊?
玻璃量好是应该是个扇形,还要开孔,开孔位置在热弯后偏差不知道多大,玻璃上下的弧度是不是一样?怎么给玻璃厂家提供这些玻璃尺寸?还有中间有楼层,楼层的防火如何做?

keiko2009 发表于 2012-4-19 10:55:22

个人认为使用夹胶较好,不用提心吊胆;
规范我只记得小于75度5m以上斜屋面必须使用夹胶玻璃,
龙骨计算通过就可以,
这种玻璃要按图提,别给自己找麻烦,花时间去卡现场的龙骨精度,卡转接座位置、对角线等,些许偏差就可以拿转接座进出、头的转动调过来;
我最近提的热弯玻璃开孔加大了1~2mm,提前和玻璃厂沟通好;
我画加工的话会提供上下边半径、弧长、弦长、弦高、竖边长、对角线;
防火用单片铯钾吧;
另外夹胶热弯的话夹层要适当加厚。
暂时想到这么多,仅个人观点,欢迎其他达人批评指正。

steed 发表于 2012-4-19 11:41:25

主要找一个大厂加工,精度容易保证。不然加工有点错误。圆弧幕墙不容易改正啊!苹果专卖店的玻璃都是四层或三层夹胶的。损耗高啊!说是北京店的玻璃都要2200万元做完的

xiaoye496 发表于 2012-4-19 12:11:29

keiko2009 发表于 2012-4-19 10:55 static/image/common/back.gif
个人认为使用夹胶较好,不用提心吊胆;
规范我只记得小于75度5m以上斜屋面必须使用夹胶玻璃,
龙骨计算通 ...

请问哪里有这个规范啊?我了是头一次做这种,我是怕夹胶玻璃不好热弯,而且两块玻璃合起来宽度肯定也是要一大一小,尺寸不好掌握。而且价格肯定高了,如果有规范上10mm单玻能用我就不用夹胶了。

kingwyaong 发表于 2012-4-19 14:04:51

建议你采用H型可调剂抓件

zhhg_2005 发表于 2012-4-19 20:21:12

如果是标准的圆台最好按图纸建模,安装严格按图纸,这样最简单,如果不钢化的玻璃用干法夹胶,钢化的话就不一定,开孔的玻璃比较麻烦点,最好做角夹式

wwwww131356 发表于 2012-4-20 08:02:15

这个给对角线的尺寸是不是有点多余呢?

PSC 发表于 2012-4-20 09:08:52

这种倒锥形的点式玻璃肯定要用夹胶玻璃,去年在湛江做了个工程就是倒锥形的。玻璃的尺寸一定要建模并现场复尺;因为玻璃板块比较大,玻璃厚,所以夹胶层厚度比较厚并需要热弯,建议2.28mmPVB,不然很容易脱胶。

outline 发表于 2012-4-20 09:21:09

建议玻璃改为12厚单片,结构计算算的过就行了,用夹胶玻璃会遇到挺多麻烦的。驳接爪的孔稍微开大1~2mm,前期现场放线一定要放精确,要不要后面很容易玻璃装不上去。对于这种圆弧拼接,可以考虑用圆锥或者圆柱体拼起来。圆锥体上下弧半径不一样,小玻璃厂需要热弯才能做出来,造价会贵一些。圆柱体拼接,玻璃上下半径是一样的,玻璃只要滚弯就可以生产了,造价相对会便宜一些,不过这种做法,建模会比较麻烦,辛苦设计师。

C60-1/3? 发表于 2012-8-8 16:47:37

到底是夹胶的好还是钢化的好   我都搞晕了把利弊都拿出来啊
页: [1] 2