ck3283267 发表于 2012-4-27 11:22:18

求教吊挂玻璃幕墙玻璃肋能否断开

请问各位高手,2层吊挂玻璃幕墙,高度9.5m,玻璃肋能否在层间断开,做成2段,计算玻璃肋能否按单层计算已减少玻璃肋宽度?

luoxz0326 发表于 2012-4-27 11:41:21

可以分两段,采用不锈钢板连接."计算玻璃肋能否按单层计算已减少玻璃肋宽度?"没明白

行水 发表于 2012-4-27 12:14:49

可以断开 但不要在1/2处,最好选择1/3或黄金点,计算的话是否能认为是1整块,看夹板胶及螺栓位置了,我理解为大概同连续梁原理。。。

大森林 发表于 2012-4-28 10:07:18

行水 发表于 2012-4-27 12:14 static/image/common/back.gif
可以断开 但不要在1/2处,最好选择1/3或黄金点,计算的话是否能认为是1整块,看夹板胶及螺栓位置了,我理 ...

我们结构计算的说可以看作一个整体,按照简支梁来计算,但是连接螺栓位置需要验算是否通过。

neushoushou 发表于 2012-4-28 11:13:33

玻璃肋宽度无论断开否 计算是一致的,
从受力角度讲,和ls说的一样,可以断成2截,但最好离1/2远些
如果1/2处楼板能遮挡的话,考虑美观 也可以在中间断开,以及可以在此处玻璃肋横向加强,保证其稳定性
若横向不加强,可以考虑一下稳定性计算

hzw691125 发表于 2013-4-7 14:47:38

可以按照单体的计算,玻璃肋断开后,中间断开处用不锈钢夹板通过6个或8个M12不锈钢螺栓连接。但是缺点是:此处是螺栓群,螺栓受力不同,外层螺栓受力最大,此处玻璃容易破碎。解决方法是中间灌胶。
页: [1]