luyang51 发表于 2005-8-24 22:38:28

夹胶玻璃

请教各位大虾一个问题,目前我手上正做一个采光地面工程,主设计是上海同济大学建筑设计研究院,他们出的玻璃分割为2700mm*3300mm,规格为19mm+1.9+19mm夹胶LOW-E钢化防火铯钾玻璃,经与供货商联系,玻璃是有,也可以钢化处理,问题是采用干法合片时没有这种规格的胶片,不知是否属实?另请教结构工程师,这种玻璃分割该采用何种驳接爪?谢谢!

hanfeng1999 发表于 2005-8-25 09:48:08

分格太大了,爪子可能要特作吧,你算过了吗?可是采光顶啊!
业主一定很有钱啊,19+19的LOW_E,还是超标的,玻璃钢化就要很多钱啊,一般干法夹胶胶片为0.32的倍数,另外,这么大的版块干法恐怕不行吧!

雨季 发表于 2005-8-25 17:12:07

我们公司在此次投标时甲方指定是1。14胶片,但不是0。32的倍数呀

chuahua 发表于 2005-8-25 23:29:19

先不论你的夹胶做法,该防火玻璃为单片玻璃,它是利用化学置换法制造的,其强度是钢化玻璃的2-3倍,完全不需要再做钢化处理,19mm的LOW-E玻璃如果膜层为银化合物的话,国内做夹胶根本无法保证质量稳定性,也就是说,它的膜层很容易被氧化(而且还是点驳,增加了膜层接触空气氧化的机会),除非你用的是进口玻璃,或者改为在线LOW-E玻璃(这个可以国产,但它就不是银化合物膜层了,当然,抗红外辐射的能力差了)

cwer 发表于 2005-8-25 23:39:48

记得pvd层厚度是0。38的倍数哦!

Facadestar 发表于 2005-8-26 00:08:37

原帖由 cwer 于 2005-8-25 23:39 发表
记得pvd层厚度是0。38的倍数哦!

是PVB,不是pvd,是0.38的倍数。

luyang51 发表于 2005-8-26 15:00:39

感谢各位的回复,我做的是个游泳馆工程,原幕墙图纸是19mmlow-e+1.9PVB+19mm白片铯钾双钢化玻璃,原片要求采用上海耀皮,因采光地面上空还有膜结构遮阳,没有必要用low-e玻璃,所以现在正考虑采用深颜色离线镀膜玻璃,这样的话好处很多,定货时间短,不会考虑low-e膜氧化的问题。

hanfeng1999 发表于 2005-8-26 15:00:43

呵呵,是0.38的倍数,小弟手误!
对不起!
页: [1]
查看完整版本: 夹胶玻璃