请教点式玻璃肋层间连接做法,可以用打孔螺栓连接吗
层高5.5米,总高度20米 楼主,你要请教问题,图纸还要人给你下载,除了版主可能没有人会理了。 节点图 点式玻璃肋的,有做过类似工程的吗,望指教 路过的各位高人能给指教一下,这样做有没有问题 用螺栓连接没问题的,但螺栓和玻璃的缝隙之间要打弹性模量接近玻璃的胶,或者用纯铝圈保护。并且螺孔一定要特别吩咐生产厂家处理去边,处理方法类似玻璃边缘,不然容易爆。夹板和玻璃的接触也要有保护处理。我也新手暂时就能想到这些,纯属个人意见。 我具体没做过类似的工程,玻璃的荷载应该是通过不锈钢夹板和玻璃肋之间抹什么胶,然后通过摩擦力来承受荷载,而不应该玻璃孔壁承受荷载吧 钢板与玻璃肋之间采用绒布打胶 玻璃肋之间的连接,用不锈钢板夹持玻璃肋,上下各横着3个螺栓,这样做有什么问题吗