面荷载
幕墙计算中,什么时候面板应按三角形或者梯形荷载进行简化 一般按照规范要求,按45°角进行划分~102中有条文进行说明 本帖最后由 liaojian 于 2012-11-6 18:27 编辑计算面板时候 采用面荷载。
楼主的意思是计算 横梁(立柱)的时候,采用面板传递(三角形或梯形或者矩形)的线荷载。
采用哪一种荷载传递,主要取决于 面板的长宽比,这个主要参考了混凝土楼板单向板和双向板。
当面板 长:宽≥3,荷载 矩形传递,<3 三角形或梯形,方法为45°应力线。
《铝合金门窗工程 技术规范》JGJ214-2010 附录B 有详细的讲解。
页: