全玻幕墙多高以内可以不用设玻璃肋
比如,12厚的钢化玻璃,高度在3500,采取下端支撑的方式。 没有规范有这个规定,如果特别项目不想要玻璃肋,应计算确定。 谢谢!正是不想要玻璃肋的情况。因为不高,所以想省点事,直接判定一下。 如果不用玻璃肋就不能叫全玻幕墙。 做了个室内隔断全玻幕墙,12mm厚钢化,规格1200*3300,落地式安装,不加肋,计算通过,实际却玻璃却晃的很,想问为什么 强度一般都够,主要是扰度过不到 姚力宁 发表于 2015-7-8 13:58做了个室内隔断全玻幕墙,12mm厚钢化,规格1200*3300,落地式安装,不加肋,计算通过,实际却玻璃却晃的很, ...
入槽太浅,槽强度不够