thyx 发表于 2012-12-25 20:53:31

接个了电梯的活

接了个电梯的活,正在顶风冒雪的工作.这是个小地方,新开了个商业中心,沃尔玛进驻.然后甲方两个月前要做电梯,我买了材料放那里。结果这里居然没有验收!钢管放了一个半月才开始搞,这鬼天气.工人都不愿意干啊~

电梯立柱为150*150*5.75mm钢方管,横梁为150*100*4.75mm方管,总高度为25.2m。横梁间距为2200mm,玻璃采用6+0.76+6mm钢化夹胶玻璃。采用M20*260化学螺栓与混凝土梁连接,下方与后浇筑的基坑上预埋板相焊接。预埋板为220*220*10mm钢板,板上钢筋为4*20mm*800mm钢筋*4.这图是甲方提供的,材料是按电梯制作方的意见的购买的,限载8人。
现在的制作方法是,在地上先用水准仪打平,6m立柱全部焊接成12m.然后两根平行摆放,以2200mm为间距焊接一面横梁。类似梯子的形状。焊接好后,再把横梁竖着焊上去,然后用葫芦拉上另外两根立柱,最后焊接剩下一面横梁。我测过精度,在12m的范围上,对角误差不超过2mm,焊接成笼子后,高度误差为2mm。剩下的一半同样焊接.
现在的话,有个小小的问题,单根12m的钢管焊接好后,放在平地上自己就弯了10mm.焊接成12m的笼子后,一头起吊会不会弯.我想把这东西焊接成25.2m的整体起吊,会不会有事....
然后,这个东西在玻璃全部装到位的情况下,满载运行,会受到多大的力?这东西我从未算过...求解!
电梯如图

steed 发表于 2012-12-26 09:04:05

有项目经理给我说过,钢结构不要整体焊接吊装,以前他做一广告架,整体焊接完吊装后,结构之间偏差大,无法安装广告的电视,后又整改都做了半个多月。还是一层层放线安装,不合理现场直接调整。

pdsydm 发表于 2013-1-9 09:20:03

必须独立杆件安装,你考虑的太理想化了!
页: [1]