全玻璃幕墙玻璃肋连接
哪位大侠指导一下首层全玻璃幕墙玻璃肋与结构连接的时候一定要用吊夹吗,还是可以用玻璃焊接的连接件和耳板来连接呢?如图 本帖最后由 kingwyaong 于 2013-3-21 16:25 编辑你那个全玻幕墙多高呀?我看你的节点,这个应该是吊挂式全玻幕墙 是否需要用吊夹与全玻璃幕墙的的玻璃高度有关,见JGJ102-2003 表7.1.1
表7.1.1 下端支承全玻幕墙的最大高度
玻璃厚度(mm) 10.12 15 19
最大高度(m) 4 5 6 根据玻璃高度和厚度而定
如果需要悬挂,可以用夹板 kingwyaong 发表于 2013-3-21 16:22 static/image/common/back.gif
你那个全玻幕墙多高呀?我看你的节点,这个应该是吊挂式全玻幕墙
对,是吊挂式的全玻璃幕墙 面板玻璃是12+12Ar+10的中空。肋是12+1.52+12的肋。高度5.6m。不清楚这样的情况上部连接怎么处理好一些,请指点一二 kingwyaong 发表于 2013-3-21 16:22 static/image/common/back.gif
你那个全玻幕墙多高呀?我看你的节点,这个应该是吊挂式全玻幕墙
追问一下,对于全玻璃带肋吊挂的情况,玻璃高度和玻璃厚度在关系上是否有硬性要求,比如玻璃超过多少米后就要满足怎么样的厚度之类,谢谢 比约博格 发表于 2013-3-21 16:36 static/image/common/back.gif
是否需要用吊夹与全玻璃幕墙的的玻璃高度有关,见JGJ102-2003 表7.1.1
表7.1.1 下端支承全玻幕墙的最大高 ...
我的这个玻璃是一定要吊挂的,只是不清楚肋是吊挂好,还是用夹板比较好,谢谢 lidijun 发表于 2013-3-21 16:55 static/image/common/back.gif
根据玻璃高度和厚度而定
如果需要悬挂,可以用夹板
开始考虑用夹板,但是考虑到玻璃板块比较大,也比较高,想问问,是否应该把肋的连接也改成吊夹,不清楚哪种方案更合理一点,板块宽2.3m高5.6m 玻璃是12+12Ar+10的中空。肋是12+1.52+12的夹胶肋 高度5.6m 按照规范你如果不用吊夹得话可以用19厚的玻璃 是可以不用吊的
直接坐下去!!!! 最好根据实际分格尺寸和跨度,结合受力计算来确定!
我们国家的风荷载标准值就差距很大,没有什么是不可能的。:lol:
页:
[1]
2