请教一下,3m高做全波幕墙能不用玻璃肋吗?
深圳地区,3mm高做全波幕墙能不能不用玻璃肋?要求玻璃厚度多少? 计算能通过当然可以不用。厚度按规范:lol: 3mm高做全波幕墙?你把玻璃平着放也得6mm那。 zhaotao 发表于 2013-4-20 08:17 static/image/common/back.gif3mm高做全波幕墙?你把玻璃平着放也得6mm那。
你太有才了:lol: 看看玻璃厚度,计算下吧,如果通的过计算就可以不加肋。 看看玻璃厚度,计算下吧,如果通的过计算就可以不加肋。 你玻璃厚度是多少?
宽度是多少?
根据经验推断,正常玻璃分格(即1200~1800mm),常规玻璃厚度配置(8~19mm),按规范计算挠度是算不过的,要通过规范计算要求,需增加玻璃肋。室内无风压作用下正常使用没问题 jimmy650300 发表于 2013-4-22 17:51 static/image/common/back.gif
根据经验推断,正常玻璃分格(即1200~1800mm),常规玻璃厚度配置(8~19mm),按规范计算挠度是算不过的,要 ...
深圳地区B类,玻璃分格是1200X3000,高度在10m以下,主要是深圳风压太大了,我用19mm厚的钢化玻璃才算得过,用这么厚的玻璃是否太浪费了? 三米高 19MM是浪费哦