一个点玻幕墙图,这样能做吗?请高手指点,多谢!

立面分格.rar

154.9 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 金币 -5

剖面.rar

586.58 KB, 下载次数: 187, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2005-12-12 17:50:02 | 显示全部楼层
没看出来,肋玻是几个厚的?

签到天数: 23 天

发表于 2005-12-12 17:53:13 | 显示全部楼层
建议你把肋板缝放在和梁连接的位置,一来施工上好处理,二来节省材料。而且受力也好,在肋上要尽可能的少开孔要好一点。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-12-13 15:30:22 | 显示全部楼层
感觉你的第二种方法要相对好一些。另外我想能不能把肋玻璃做成座立式,一个楼层的肋玻璃用一整块,这样受力要好些。在楼层处做一块玻璃来跨层,不知道是不是可行

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-4-11 14:14:22 | 显示全部楼层
未标明肋的厚度不说  肋到底是钢化还是不钢化

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-4-11 14:17:01 | 显示全部楼层
好像赵西安老师 曾不建议钢化