有一工程下雨时水从接拨爪玻璃打眼出漏出,不知该如何解决

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-1-5 09:26:30 | 显示全部楼层
主要是密封胶没打好,呵呵!玻璃已装上,很难解决.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 113 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-1-5 10:20:06 | 显示全部楼层
是拉索还是钢结构?
如果是钢结构可以分别拆接驳头,在与玻璃接触面涂上透明胶。注意要涂完一个头立即紧固,还有要选一个风和日丽的天气,如果有风的话就不要冒险去。拉锁因为本人没有做过,所以不敢造次,因为松接驳头会造成整体拉索张力变化,想像中只有在接驳头四周打胶了。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2006-1-9 09:48:46 | 显示全部楼层
同意楼上做法,补充一下,首先要看爪件质量是否过关,市场上雨蓬爪件橡皮垫圈可以定制;其次施工质量很重要,漏水主要是玻璃孔受力不均引起的,安装时要调准均匀,拉索幕墙可以在内侧打透明胶。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ey2h + 1

查看全部评分

签到天数: 363 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-1-9 12:14:41 | 显示全部楼层
爪件是沉头还是浮头?

签到天数: 134 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-1-11 23:39:24 | 显示全部楼层

估计是驳接头处的胶垫不太好吧!

或者你的玻璃孔开的太大,与驳接头配合间隙太大