发表于 2014-5-15 23:27:31 | 显示全部楼层
肋上下端配件可以使用单耳板与结构相连即可。两肋断开处不建议此处理方式,此配件与肋玻接触面积过小,而且又处于和面玻玻璃缝同一高度,受风荷载时,此处应力太大。建议肋分两段,采用钢夹板连接,断开处避开面玻缝。考虑稳定性(102规范要求),在断开处加水平稳定拉杆即可。若采用此类肋吊夹,配件无需限制水平方向移动。配件上端孔铰接,下端孔简支即可。

签到天数: 781 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-5-16 22:55:13 | 显示全部楼层
何必找我要  在澳标as1288里面就有  计算整体稳定性的 局部稳定性曾经有人做过  你可以在百度上搜搜

签到天数: 668 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-8-6 16:45:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 liaojian 于 2014-8-6 17:00 编辑

这么长的玻璃肋,按照顶部挂,底部夹,那就是简支梁,可是层间又有不锈钢连接上下两块肋,那岂不是这个地方传递不了弯矩?还是这个地方需要考虑弯矩?否则就是几何可变体系了。
QQ图片20140806165905.jpg