联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10833|回复: 11

全玻问题咨询(多提意见)

[复制链接]

签到天数: 289 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-5-16 17:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
先首层有一全玻幕墙,分格宽1405,高度为9400,设计院要求中间不可断开,所以得做一个9400的整体玻璃,及玻璃肋,吊挂安装,有如下疑问
1.通过计算,因为有玻璃肋,面板玻璃的应力值很小,8mm的就能过,但是感觉有点太薄,各位怎么选择?
2.玻璃肋的宽度越大,玻璃肋的厚度越小,怎么选择呢,按照装完效果?毕竟太宽了也不好看;
3.吊挂安装,面板玻璃及玻璃肋的底部的U槽,放置的PVC垫块距玻璃底端留多少mm?

签到天数: 781 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-5-16 23:02:18 | 显示全部楼层
首先楼主得明确是现场打结构胶还是点玻。
1:玻璃面板厚度不可过薄,最少也得做到12mm钢化,至少得满足挠度要求。
2:在满足挠度计算要求的同时,建议加大玻璃厚度,减小玻璃宽度,毕竟这个玻璃是脆性材料,局部应力要优先满足,整体稳定性也要满足。
3:既然是吊挂安装,何必加垫块,就算要加,满足温度变形量,各种误差即可,10mm足够。

签到天数: 289 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-5-17 09:21:11 | 显示全部楼层
郑泽敬 发表于 2014-5-16 23:02
首先楼主得明确是现场打结构胶还是点玻。
1:玻璃面板厚度不可过薄,最少也得做到12mm钢化,至少得满足挠 ...

现场打结构胶,安装垫块,我是看有的图纸有,所以才问的,也是吊挂的

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-5-17 18:01:47 | 显示全部楼层
注意是否有条件满足钢化。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-5-18 20:32:39 | 显示全部楼层
刚刚做了一个,9757高*2000宽*15厚吊挂

签到天数: 289 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-5-19 10:31:48 | 显示全部楼层
潇湘子 发表于 2014-5-18 20:32
刚刚做了一个,9757高*2000宽*15厚吊挂

可否给兄弟一份图纸作为参考啊,谢谢啊

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-5-20 22:23:01 | 显示全部楼层
吊挂玻璃大样

9757吊挂玻璃大样.dwg

973.08 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 114, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 289 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-5-21 09:11:58 | 显示全部楼层

感谢啊,看了下,上面吊挂的挂件好像需要玻璃开孔吧,我看过几个版本,都是夹具,中间有绒布和结构胶什么的,开孔容易产生集中应力,如果能给个节点就更好了,感谢!!!

签到天数: 179 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-5-21 10:46:17 | 显示全部楼层
玻璃肋最好不要选全钢化的,有必要经行失稳计算。吊挂的穿孔或不穿孔都要保证局部应力能满足要求。

签到天数: 867 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-5-21 12:15:54 | 显示全部楼层

这个图纸上的地弹门做了吗?能发下图给我看下不?