半隐框幕墙标高25米需要做防雷吗?

[复制链接]

签到天数: 1413 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-7-21 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!

签到天数: 668 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-7-21 16:57:24 | 显示全部楼层
无图无真相。无法讨论...
如果是裙楼的屋顶,那屋顶的女儿墙顶部是要做避雷网的。
另外,幕墙防雷不仅是防 直击雷和侧击雷,还应满足等电位的要求。

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-11-6 08:56:03 | 显示全部楼层
如果是25m高的话应该不需防侧雷击,只需防直雷击,只需要在女儿墙和挑檐的地方做防雷措施,但是具体怎么和土建的防雷系统连接呢

签到天数: 356 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-11-21 15:40:52 | 显示全部楼层
按上海的规范要求,不只要求做防雷,还要有防静电设计!做法和防雷一样1

签到天数: 61 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2016-9-29 10:28:03 | 显示全部楼层
查一下规范,不同性质的建筑,防雷标准是不一样的,但25米即使是一类建筑应该也不用做吧。上面说的女儿墙防雷带一般都是总包做的。

签到天数: 806 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-12-13 10:04:25 | 显示全部楼层
25米不用做。