如题,计算上、经济上、安装成本上是否可行?
JF4UBURT~P8859E3H4KN0{7.jpg

签到天数: 417 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-8-25 10:24:39 | 显示全部楼层
使用M6不锈钢螺栓就可以,安装时立料的螺栓可以通过层间的伸缩缝装进去,横梁的必须预先装好,如果忘记装了也无所谓,在横梁上打个打孔就可以了

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-8-25 10:10:56 | 显示全部楼层
肯定可以的,安装起来不怎么方便,其实这个部位受力还是剪力,个人觉得用自攻钉就可以了

签到天数: 1081 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-8-23 09:04:12 | 显示全部楼层
不明白什么意思,难道压板不是用螺栓连接吗,你图中里面为何还突出去一块,何意啊,画蛇添足,想想就算如此,安装容易吗。

签到天数: 1413 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2014-8-23 09:20:40 | 显示全部楼层
蒋华 发表于 2014-8-23 09:04
不明白什么意思,难道压板不是用螺栓连接吗,你图中里面为何还突出去一块,何意啊,画蛇添足,想想就算如此 ...

压板一般不是用全丝螺杆配俩螺母吗? 我想着用外六角头螺栓配个螺母 是否可行?压板就是那种型号的 ,再说突出那一部分不是可以防止用力过猛,压板用折吗?

签到天数: 653 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-8-23 10:01:11 | 显示全部楼层
外六角配个螺母当然可以了,比这个好吧?

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-8-24 10:29:09 | 显示全部楼层
我见过用内六角的

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-8-24 13:59:49 | 显示全部楼层
用外六角当然最好,安装龙骨的同时就把外六角螺栓穿进去,剩下步骤类似

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-8-25 14:01:11 | 显示全部楼层
现场一般直接使用M6不锈钢螺栓,螺母位置放置在铝合金立柱槽口,外部直接用螺丝刀拧紧。立柱槽口位置可用直径大的钻头开孔,以便于放螺栓,横龙骨位置如无槽口,需在横龙骨安装前进行压块位置螺栓孔提前打孔套丝。

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-8-25 22:53:15 | 显示全部楼层
用外六角的好,立柱可以从伸缩缝那里把压块放进去,横梁最好先放进去再装横梁,现场横梁打孔再装麻烦且打孔时容易卡住钻头或者钻头不易定位打滑,危险性较高。