楼主: thmcx

求高度12米全玻幕墙做法!!!!!

[复制链接]

签到天数: 961 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-9-21 16:16:59 | 显示全部楼层
全玻幕墙没这么随意的   你外墙是单玻的话你可以用玻璃吊夹  而且得是穿孔吊夹  但你得先计算 用SAP计算下吊夹那块应力能不能承受  还有那个厂家能做这样的玻璃 这样的玻璃能做能不能运输   外墙用的若是中空玻璃,吊夹首先就不行  而且中间必须要分格  外面玻得用至少15+16A+15钢化中空玻璃得用肋夹具玻璃幕墙 肋得是25+2.28+25玻璃  详细的可以咨询咨询坚朗的  这个他们有经验的 上面有几个说的太轻松了

签到天数: 371 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-9-21 23:28:42 | 显示全部楼层
玻璃肋比较好,吊挂考虑12米难度有点大
fin-glass-clamp-node-drawing1.jpg
fin-glass-clamp-bl12-size.jpg
fin-glass-clamp-bl31-size.jpg
fin-glass-clamp-node-drawing.jpg

签到天数: 371 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-9-21 23:30:07 | 显示全部楼层
玻璃夹注意开孔尺寸
fin-glass-clamp-node-drawing1.jpg
fin-glass-clamp-bl12.jpg
fin-glass-clamp-bl12-size.jpg
fin-glass-clamp-bl31.jpg
fin-glass-clamp-bl31-size.jpg
fin-glass-clamp-bl32.jpg
fin-glass-clamp-bl111.jpg
fin-glass-clamp-node-drawing.jpg

签到天数: 1081 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-9-22 09:05:06 | 显示全部楼层
刚做完的一个入口,全玻12m高,面玻19mm钢化吊挂,两个重型双吊夹。肋采用三断10+1.9+10夹胶钢化
QQ图片20140922090348.jpg

点评

Beautiful  发表于 2015-3-14 14:28

签到天数: 1081 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-9-22 09:08:11 | 显示全部楼层
原本考虑要做侧向稳定,但实在麻烦也不好看,现在已经当作售楼处半年多,经历南方多次的强风台暴。

签到天数: 42 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-9-22 13:59:20 | 显示全部楼层
如出一辙,方案阶段12米到顶,施工阶段还是中间加了一道分隔,应该到顶造价不是一般的贵~~
11.16-1.jpg
12.6.jpg

点评

效果图一下面那块面玻不是坐立式的了?满足规范吗?受力好吗?  发表于 2018-1-17 23:59
sexy  发表于 2015-3-14 14:29

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-9-22 18:18:02 | 显示全部楼层
1、面玻10+12+8就可以
2、肋玻19
3、吊挂
4、吊挂孔必须精确,要不实验过不去

签到天数: 353 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-9-23 11:02:42 | 显示全部楼层
hoisbom 发表于 2014-9-21 23:30
玻璃夹注意开孔尺寸

有CAD版的节点图吗?

签到天数: 55 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-9-23 11:36:53 | 显示全部楼层
面板19mm,肋板最好也是19+19,或者15+15

签到天数: 362 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-11-28 11:04:17 | 显示全部楼层
蒋华 发表于 2014-9-19 15:20
十二米还是用整块玻璃吊挂好看,面板断开太丑了,肋可以断开,面板19mm,肋也是吊挂8+8也就够了,整体作法 ...

不要误导大家,不懂就不要讲