6点驳接

[复制链接]

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-1-30 16:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
W=3260mm   H=2000mm   12+1.52PVB+12玻璃   上下各3个驳接点,共6个点(玻璃上边的两侧用的是250A2  中间是250A21),用250A系列爪件。请问玻璃上边的3个点能同时收自重的力吗?也就径向承载力.

签到天数: 221 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-1-30 17:20:59 | 显示全部楼层
看你的机械连接情况了,比较难满足三点同时受力,一般是两个支点比较符合实际

签到天数: 653 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-1-30 17:23:45 | 显示全部楼层
中间那点只是抵抗挠度变形的,不能承受固定荷载。一般用弹簧驳接头~~