全隐框幕墙最下面一块玻璃,如果采用铝托码,会比较突兀难看,故准备采用不加铝托码,直接固定玻框。
想请教下高手,玻框与玻璃粘接的结构胶,规范要求不能长期承重,如果长期承重,是否有影响?

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-2-2 13:10:17 | 显示全部楼层
跟国家强制性规范对着干
牛!

点评

是跟地心引力对着干!  发表于 2015-2-2 13:14

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-2-2 13:32:27 | 显示全部楼层
这个是强条啊,而且结构胶的长期受剪肯定会对胶的使用寿命有很大的影响,特别江浙一带对于全隐抓很严

签到天数: 235 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-2-2 14:06:12 | 显示全部楼层
肯定是不行的,全隐框都得加托条,新规范准备出来了,光是加托条承重都不行,还得加安全扣

签到天数: 209 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-2-2 15:14:51 | 显示全部楼层
强规不要触犯,还有不管什么结构胶都是有寿命的

签到天数: 1177 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2015-2-2 18:20:02 | 显示全部楼层
不能长期受到剪力

签到天数: 245 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-5-10 11:12:21 | 显示全部楼层
真够有种的!再者不用托码那个胶你算过么?会厚很多很多滴,超过12mm都说不定。不说耐久性,至少会下沉。

签到天数: 525 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-5-10 21:02:55 | 显示全部楼层
幕墙不管是设计还是施工先保证安全性再保证美观性。见过存在安全隐患的幕墙太多了,触目惊心,有些是设计问题有些是现场施工质量问题。不管在哪种岗位做好自己的本职工作,幕墙是良心活啊。