点支式玻璃幕墙,玻璃是弧形的,由夹胶中空3片组成,弧长大约2米,半径大约8米,单块玻璃面积4个多平方,1.52的胶片合不好,会起泡,请问大概需要多厚的胶片?

签到天数: 192 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-7-20 08:20:10 | 显示全部楼层
看下是不是钢化问题,你要是白玻加Low-E的话1.52的胶片估计够呛,我做过一个单弧度要比你这个大,面积差不多,也是气泡,最后胶片做到3+了效果还是不错,不过看你们能不能负担的起了!

签到天数: 2046 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2015-7-20 08:25:27 | 显示全部楼层
起泡与胶片厚度无关 厂家的工艺问题 不行换厂家