全玻玻璃与玻璃肋的搭接量要求

[复制链接]

签到天数: 1211 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-5-23 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全玻幕墙玻璃面板与玻璃肋有搭接量要求吗?计算结果结构胶强度不够是不是就是因为搭接量不够引起的?可是实际好多用钢化单玻做玻璃肋的那压根就没有搭接量又怎么解释?

面板玻璃规格是两片10个夹胶钢化,玻璃肋是三片10个夹胶钢化

玻璃肋搭接

玻璃肋搭接

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-5-23 12:31:18 | 显示全部楼层
这个规范没有要求,单片玻璃的全玻幕墙几乎都没有这个搭接量。玻璃肋和面板之间靠结构胶传递荷载。

签到天数: 1211 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2016-5-23 14:31:19 | 显示全部楼层
豪典软件 发表于 2016-5-23 12:31
这个规范没有要求,单片玻璃的全玻幕墙几乎都没有这个搭接量。玻璃肋和面板之间靠结构胶传递荷载。


跨度在4000以内还好,跨度一旦变大,结构胶强度就容易算不过了,所以跨度大的还是用三片到四片玻璃做肋比较好
再说,不管跨度多少,用单玻计算的时候很容易结构胶就受力不够呀

签到天数: 123 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-5-24 08:59:07 | 显示全部楼层
在计算的时候,软件是默认结构胶不仅要承受风载,还要承受重力恒载,那么自然就需要比较宽、厚的打胶尺寸。然而实际上,大部分全玻幕墙都采用吊挂,结构胶仅承受风载是完全足够的。

签到天数: 1211 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2016-5-24 11:38:39 | 显示全部楼层
lhwppsathas 发表于 2016-5-24 08:59
在计算的时候,软件是默认结构胶不仅要承受风载,还要承受重力恒载,那么自然就需要比较宽、厚的打胶尺寸。 ...

有道理,原来如此。那要是做雨棚呢···还有做雨棚是不是胶缝厚度要考虑玻璃扰度?那就有点大了呀,计算值结构胶厚度要求40mm,日了狗了

签到天数: 106 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2016-5-24 22:35:14 | 显示全部楼层
一般结构胶的位移能力在0.125左右,采用高强的结构胶位移能力可以达到0.25左右,当然 价格也是普通的几倍

签到天数: 1211 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2016-5-25 08:54:46 | 显示全部楼层
p851704387 发表于 2016-5-24 22:35
一般结构胶的位移能力在0.125左右,采用高强的结构胶位移能力可以达到0.25左右,当然 价格也是普通的几倍

好难理解,玻璃肋在风压方向上的扰度只有4点几个毫,面板玻璃的形变会通过结构胶将力传到玻璃肋,为什么又存在40个厚的结构胶厚度值呢?

签到天数: 123 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-5-26 10:02:10 | 显示全部楼层
江湖小郎中 发表于 2016-5-24 11:38
有道理,原来如此。那要是做雨棚呢···还有做雨棚是不是胶缝厚度要考虑玻璃扰度?那就有点大了呀,计算 ...

结构胶厚度是由风载.玻璃对铝副框位移.结构胶位移能力等参数决定的,玻璃挠度是根据风载、玻璃厚度等参数决定的,你可以多看看JGJ102