查看: 4208|回复: 8

求大师指点

[复制链接]

签到天数: 308 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2016-11-9 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
全玻幕墙柱位玻璃肋截面尺寸不够如图做法,是否满足规范要求?
IMG_0544.JPG

签到天数: 653 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2016-11-9 10:49:00 | 显示全部楼层
你是说玻璃肋长度不够,肋拼接是否有规范要求吗?

签到天数: 308 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2016-11-9 11:08:10 | 显示全部楼层
玻璃肋柱位进深比其他位置小,规范是否允许?

签到天数: 266 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2016-11-9 11:47:21 | 显示全部楼层
从图上看柱子位置的玻璃肋嵌在石材柱子里面的,实际肋宽度不止图上外露的吧,太窄了计算通不过

签到天数: 403 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2016-11-9 17:05:43 | 显示全部楼层
按照玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003,7.3.1条,全玻幕墙玻璃肋截面高度不应小于100mm。我认为在满足这个规定的前提下,可以设计成连续多跨,满足计算要求即可。

签到天数: 1704 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2016-11-10 16:35:09 | 显示全部楼层
后面那么大的柱子,玻璃肋直接顶上去就完事了,比什么都安全

签到天数: 308 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2016-11-11 15:01:22 | 显示全部楼层
玻璃肋直接顶柱子上面,玻璃肋截面宽度比非柱位玻璃肋截面小很多,是否满足规范要求?图纸要审图。

签到天数: 360 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2016-11-14 11:49:56 | 显示全部楼层
那么大柱子为什么不直接把夹具固定在柱子上,玻璃肋用作装饰就好