请教! 2.8m的全玻璃幕墙没有玻璃肋行不行?

[复制链接]

签到天数: 525 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2006-4-13 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!
这工程在六楼,在混凝土墩子(大约60cm)上,做2.8m的全玻璃(6+9A+6mm)幕墙不加玻璃肋行不行?
我是新手所以请大家帮我看看。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1

查看全部评分

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-4-13 13:59:02 | 显示全部楼层
没给出风压,玻璃计算高度及分格宽、钢化否,那谁敢说行与不行呢~~~

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-4-13 21:01:04 | 显示全部楼层
经过计算不用玻璃肋,但玻璃宽度不能超过1000MM

工程所在地:_______,抗震7度设防

Ⅰ、设计依据:
  《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001
  《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001
  《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003
  《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003

Ⅱ、基本计算公式:
  (1)、场地类别划分:
       根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别:
       A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;
       B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
       C类指有密集建筑群的城市市区;
       D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
       本项目按C类地区计算风压。
  (2)、风荷载计算:
       幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.1.1 采用
       风荷载计算公式: Wk=βgz×μz×μs×W0
       其中: Wk---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)
            βgz---瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定
                   根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)
                   其中K为地区粗糙度调整系数,μf为脉动系数
                   A类场地: βgz=0.92(1+2μf)  其中:μf=0.387(Z/10)-0.12
                   B类场地: βgz=0.89(1+2μf)  其中:μf=0.5(Z/10)-0.16
                   C类场地: βgz=0.85(1+2μf)  其中:μf=0.734(Z/10)-0.22
                   D类场地: βgz=0.80(1+2μf)  其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3
             μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取定
                   根据不同场地类型,按以下公式计算:
                   A类场地:μz=1.379×(Z/10)0.24
                   B类场地:μz=(Z/10)0.32
                   C类场地:μz=0.616×(Z/10)0.44
                   D类场地:μz=0.318×(Z/10)0.60
             μs---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001取为:1.200
              W0---基本风压,按全国基本风压图,该地区取为0.500kN/m2
  (3)、地震作用计算:
       qEK=βE×αmax×Gk
       其中: qEK---水平地震作用标准值
              βE---动力放大系数,取5.0
            αmax---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取,该项目取0.08
               Gk---幕墙构件的自重(N/m2)

一、玻璃选用
   玻璃采用中空玻璃,四边支承。
   玻璃面板尺寸1000X2800mm,与水平面夹角90.0度。
   玻璃外片厚度为6.0mm,内片厚度为6.0mm。
   玻璃大面强度为28.00MPa,侧面强度为19.50MPa。

二、荷载计算
   (1)、自重计算
       Gk:恒载标准值(kN/m2),方向垂直于板面
       Gk':恒载标准值(kN/m2),方向竖直向下
       玻璃密度:25.6 kN/m3
       Gk'=25.6X(6.0+6.0)X10-3=0.307 kN/m2
       Gk=0.307Xcos90.0o=0.000 kN/m2
   (2)、风荷载计算
       标高为20.000m处风荷载计算
       Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面
       βgz: 20.000m高处阵风系数(按C类区计算)
         μf=0.734X(20.000/10)-0.22=0.630
         βgz=0.85X(1+2X0.630)=1.921
       μz: 20.000m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001)
         μz=0.616×(20.000/10)0.44=0.837
       μs: 风荷载体型系数,取1.200
       Wk=βgz×μz×μs×W0                           (GB50009-2001)
         =1.921×0.837×1.200×0.500
         =0.965 kN/m2
       计算值小于1.0kN/m2,取Wk=1.0kN/m2        (JGJ 102-2003 5.3.2)
   (3)、水平地震作用计算
       qEK:水平地震作用标准值(kN/m2),方向垂直于板面
       qEK=βE×αmax×Gk                      (JGJ 102--2003 5.3.4)
           =5.0×0.08×0.307
           =0.123 kN/m2
   (4)、施工荷载
       WOk:施工荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,这里取1.000kN/m2。
   (5)、其他活载
       OTk:其他活载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,这里取1.000kN/m2。
   (6)、荷载组合
       qK:荷载组合标准值(kN/m2)
       q:荷载组合设计值(kN/m2)
       风载:    组合系数1.00,分项系数1.40
       地震荷载:组合系数0.50,分项系数1.30
       施工荷载:组合系数0.00,分项系数0.00
       其他活载:组合系数0.00,分项系数0.00
       qK=1.00X1.000+0.50X0.123+0.00X1.000+0.00X1.000=1.061 kN/m2
       q=1.00X1.40X1.000+0.50X1.30X0.123+0.00X0.00X1.000+0.00X0.00X1.000=1.480 kN/m2

三、板块校核
   t1:外片厚度
   t2:内片厚度
   外片承受自身的恒荷载及其引起的地震荷载 + 其他荷载 X t13/(t13+t23)X1.1
   外片所承受荷载组合标准值=0.581 kN/m2
   外片所承受荷载组合设计值=0.810 kN/m2
   内片承受自身的恒荷载及其引起的地震荷载 + 其他荷载 X t23/(t13+t23)
   内片所承受荷载组合标准值=0.531 kN/m2
   内片所承受荷载组合设计值=0.740 kN/m2
   等效厚度te=0.95(t13+t23)-3=7.182 mm

   (1)、强度校核
       短边长度a=1000.0 mm
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-1)得弯矩系数m=0.1155

       外片强度校核:
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数η=0.990
       应力σ=6mqa2η/t2
             =6x0.1155x0.810x1000.02X0.990/6.02X10-3
             =15.436 MPa
       强度满足!

       内片强度校核:
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数η=0.994
       应力σ=6mqa2η/t2
             =6x0.1155x0.740x1000.02X0.994/6.02X10-3
             =14.163 MPa
       强度满足!

   (2)、刚度校核
       刚度D=Ete3/12/(1-v2)=2314912.5 Nmm
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.3)得挠度系数μ=0.01189
       查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数η=0.996
       挠度d=μqKa4η/D
             =0.01189x1.061x1000.04X0.996/2314912.5X10-3
             =5.430 mm
       挠度限值dmin=a/60=1000.0/60=16.67 mm
       挠度满足!

评分

参与人数 1贡献 -1 收起 理由
一息尚存 -1

查看全部评分

签到天数: 729 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2006-4-14 09:33:32 | 显示全部楼层
楼上的朋友知道楼主所说的条件了吗?随便用MSteel工具胡乱的填写几个数据就敷衍了事,实在不是个负责任的回复!
就单看你的计算书,全玻璃幕墙采用6+6中空而且不钢化的好像很少见吧?还采用四边支撑??

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
weixshi + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2006-4-16 23:08:44 | 显示全部楼层
原帖由 zjnbjl2005 于 2006-4-14 09:33 发表
楼上的朋友知道楼主所说的条件了吗?随便用MSteel工具胡乱的填写几个数据就敷衍了事,实在不是个负责任的回复!
就单看你的计算书,全玻璃幕墙采用6+6中空而且不钢化的好像很少见吧?还采用四边支撑??



这位朋友说得不错。
lz的意思是两边支撑,2800mm跨度。另外,计算结果和玻璃的分格宽度无关哦!

显然,不用计算就可知道,跨高比大概在300左右,两边支撑肯定是不可能的!望改变方案。。。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 525 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2006-4-17 12:32:07 | 显示全部楼层
不好意思,我再说详细点是做2.8m的全玻璃(6+9A+6mm双面钢化)的幕墙,风压为0.450kN/m2

该用户从未签到

发表于 2006-4-18 22:07:56 | 显示全部楼层
原帖由 徐枫 于 2006-4-17 12:32 发表
不好意思,我再说详细点是做2.8m的全玻璃(6+9A+6mm双面钢化)的幕墙,风压为0.450kN/m2


很肯定的说,计算通不过的
除非没有人审查计算审查图纸

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2006-4-29 12:01:37 | 显示全部楼层
看102规范第40页,LZ计算公式有问题。
其实用个例子很好解释你的问题,假如把你的玻璃换成钢板,你认为钢板需要加强吗!!!

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2006-5-6 18:46:22 | 显示全部楼层
小弟凭经验,觉得肯定不能通过,强度可能够,但挠度肯定不够,玻璃需要加厚的,另外,分格宽一点可能挠度会好一点的!

签到天数: 42 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2006-6-8 17:52:15 | 显示全部楼层
本人觉得玻璃厚度不够,应该考虑加厚,如必须用这种方案的,加玻璃肋是需要的。