1.有一全玻幕墙,玻璃1500X7200mm,玻璃要求采用钢化夹胶玻璃或热弯夹胶,这种玻璃哪儿能做,价格是多少?
2.斜全玻幕墙的吊夹怎么做,幕墙与水平面夹角约80度.哪位有成功的经验?

[ Last edited by ysw1108 on 2005-3-11 at 12:00 ]

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ymyfish + 2

查看全部评分

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-3-11 10:58:58 | 显示全部楼层
该玻璃加工不难。但如果采用吊夹需要将受力按水平、垂直分解。避免玻璃在局部产生弯矩。
至于具体办法,需要视结构形式确定。

评分

参与人数 1贡献 +4 收起 理由
ymyfish + 4

查看全部评分

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-3-11 11:01:22 | 显示全部楼层

补充本人观点

由于采用弧形玻璃,吊夹与玻璃的接触方式要特别小心。虽然是个难题,本人觉得很刺激。是个提高的好机会。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2005-3-11 13:06:00 | 显示全部楼层
斜全玻幕墙面玻高7200mm,采用19mm钢化玻璃,面玻不采用吊挂,直接落地,玻璃肋采用吊挂.这样是否可行.这样与规范有点不符.但我考虑规范规定全玻幕墙采用吊挂而不采用下部支承主要是为了防止平面外失稳.而面玻倾斜时,不存在平面外的失稳.是这样的吗?

评分

参与人数 1贡献 +3 收起 理由
ymyfish + 3

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-3-11 14:44:33 | 显示全部楼层
热弯夹胶的玻璃的确难做,而且斜面全玻幕墙的吊挂做法,对玻璃的水平方向受力如何消化是个考验.这的确是个难题!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ymyfish + 1

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-7-13 21:48:03 | 显示全部楼层
不知道是否跨层,如果这样的话采用一般做法就可以了,但是要将面玻璃分隔宽度减小;
如果不跨层的话建议在减小宽度的同时每块玻璃加两块肋(双钢夹胶)

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-8-3 12:48:20 | 显示全部楼层
从幕墙规范可知,如果采用下部支承,则在自重的作用下,面板和肋都处于偏心受压状态,容易出现平面外的稳定问题,所以只要玻璃是偏心受压的状态就应采用吊挂的方式.倾斜放置的面玻,只是与水平面成一定角度,减少了一部分玻璃平面内的分力,但受力状态未根本改变,所以我认为此种情况面玻仍应采用吊挂方式.至于玻璃平面外的荷载还是由玻璃肋来承担.:):)

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ymyfish + 2

查看全部评分

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2005-8-12 16:25:57 | 显示全部楼层
7米2的热弯钢化玻璃根本做不了,国内能够买到的最大做到5米多,价格一平米650左右(单片15mm),除非只热弯不钢化才能买到7米2的玻璃,所以你如果一定要热弯钢化,就只能做成玻璃肋驳接点式了,分两格,1500*3600价格大约400(单片15mm)。不知你想胶膜多少厚度,1.52加200,1.9加240。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-8-15 13:02:26 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法,据我所知,好像弯钢化最长能做到5米(不知道那位还知道更大的)。其实,我们再做设计的时候,首先要考虑的就是生产加工的工艺能不能满足要求(这决定了你的设计风格),然后再进行计算等步骤。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
WIND + 1

查看全部评分

签到天数: 245 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-4-29 12:51:49 | 显示全部楼层

请教! 有人做过斜的全玻(不加肋,上下支撑)吗?

:)小弟请教一个问题:
最近做一个空管塔台的全玻,斜长有2800(高度大致2650左右)
梯形玻璃,短边2000,长边2400
考虑节能应该用中空,可是又要用夹胶。
还有关于这样的斜玻璃怎么计算呢?

幕墙高度55m
地震7度 0.1g
风压0.35
样式参考如下