联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4735|回复: 3

点式电梯,跨度大,通透,使用较多,大家讨论一下

[复制链接]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2006-5-15 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我碰到不少点式的电梯,点式电梯跨度都比较大,我做的这个跨度17米,北京地区的,希望大家讨论一下钢结构用多大合适,采用什么连接比较好,平面外稳定问题如何解决?

大样.rar

73.67 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2006-5-16 09:33:03 | 显示全部楼层
此结构如果做成刚性结构,只能加大立柱截面,才能保证立柱的挠度满足要求。横向可以加横向杆件,来保证侧面稳定性。
如果做成柔性结构,杆件或者说是索的截面就比较小,横向也可以加拉杆,保证拉索横向变形协调,不至于对玻璃产生太大挤压应力,但是这对混凝土结构的要求比较高。
应该说设计这个观光电梯的建筑设计师没有一点结构概念。如果建筑师允许做一点效果变动的话,可以按照我附件中所示的那样,加一个悬挑梁和两个横向杆件。悬挑梁的竖向距离可以为6m。由悬挑梁承受水平荷载,由竖龙骨承受竖向荷载。

[ 本帖最后由 aggeus 于 2006-5-16 09:35 编辑 ]

大样_t3.rar

58.92 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-5-16 18:05:58 | 显示全部楼层

竖向可减少龙骨

我认为中间因为分隔小(不知道竖向分割)所以中间那根竖向龙骨可以不要,玻璃直接转接在横向龙骨上。最内侧的竖向龙骨也可取消,玻璃直接转接在挑出去的横向龙骨上。如果竖龙骨用单根钢管不够建议采用桁架形式,但要考虑空间问题。

大样_t4.rar

58.92 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ymyfish + 1

查看全部评分

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2006-5-18 09:58:59 | 显示全部楼层
现在的讨论的情况与三楼的很象,中间那根取消了,靠墙的也取消了,把柱和横向杆件要做大,等施工完了,我把图发上来,