有个10米高的点式幕墙,我准备采用圆钢管作立柱,两头铰接固定,但不知道立柱作成受拉杆还是收压杆更好?如果将一端焊死另外一端铰接是否也行?哪样设计更为合理?
请教各位了。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2006-5-20 08:50:46 | 显示全部楼层
有个10米高的点式幕墙,我准备采用圆钢管作立柱,两头铰接固定,但不知道立柱作成受拉杆还是收压杆更好?如果将一端焊死另外一端铰接是否也行?哪样设计更为合理?


1.钢管结构还是考虑受拉比较好,因为这不用考虑压杆失稳,就是说重力要挂在梁上,如果上端不能承受,可放在下端。
2.两头铰接应该是上端约束三个方向和绕杆旋转的弯矩(受拉时),下端约束两个方向,平行于管的方向不加约束。
3.可将一端焊满,另一端约束两个方向,平行于管的方向不加约束。


另说一句,10米高用桁架或是工字型钢比较好些,小弟估算一下,你用圆管,可能会用到
159*9或159*10的管。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 184 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2006-5-21 13:00:46 | 显示全部楼层
太谢谢了,原想考虑做肋驳接的,但是经验不足,还是改做钢立柱方案。