现在有一幅全玻幕墙,高度8米,面板玻璃15mm,肋玻璃选用19mm,按照规范计算玻璃肋300宽即可。但是施工十分困难(玻璃肋吊装时弯曲厉害易破),玻璃肋必须加宽到约600mm才能够安装。请教各位前辈,玻璃肋的宽度在同时满足计算要求与施工要求时,该如何确定,有据可查吗?在下先谢过了!!

评分

参与人数 1贡献 +4 收起 理由
WIND + 4

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2006-7-22 09:32:17 | 显示全部楼层

刚给你大概 的算了一下,你的玻璃肋根本就不够

你还是回去好好算一下吧,

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2006-7-22 09:45:38 | 显示全部楼层
楼上:什么不够啊?
是300mm宽不够还是600mm宽不够啊?
说话要说明白啊,不能似是而非啊!

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2006-7-23 17:12:00 | 显示全部楼层
楼主所说的是300mm宽是计算出来,可以满足要求.但是现场的安装要600mm宽才行

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2006-7-23 17:19:15 | 显示全部楼层
  因为楼主没有说明计算的基本参数(风压、分格宽度等),但凭经验来说,正常全玻璃幕墙分格高8米,其玻璃肋300mm可能不够的。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 184 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2006-7-25 16:17:48 | 显示全部楼层
可能是我没有表述清楚,玻璃分格宽1.5米,高8米,计算标高8米,面玻璃15mm钢化,肋玻璃19mm钢化,基本风荷载.55KN/m^2,C类。我核过了,肋玻璃的宽度350mm可以满足要求。现在肋玻璃订货宽度取的是600mm.
我的意思是,当出现按照计算核定的肋玻璃宽度不能够满足施工要求时,我该如何确定合适的玻璃肋的宽度,各位有什么好的建议!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 229 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-8-5 19:07:15 | 显示全部楼层
我刚才大概的算了一下350mm的肋是可以的,不过这么高安装是有困难,你看一下用夹胶的怎么样,这么长的我也没有施工过,还希望有经验的说说自已的方法

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-8-6 13:08:23 | 显示全部楼层
面玻璃钢化很容易碎的,一个冬天全部玩完

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2006-8-28 22:20:03 | 显示全部楼层
“面玻璃钢化很容易碎的,一个冬天全部玩完 ”
请问baobao8998 兄,为什么面玻璃钢化容易碎?小弟不甚了解,还望指点。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-8-30 13:38:45 | 显示全部楼层
一个是最大宽厚比,19厚刚化最大宽厚比不能大于35,一个是美观,玻璃肋高度和宽度的比例在15/1时比较合理。再有就是根据计算。