原帖由 szwxyh 于 2006-7-25 04:17 PM 发表
可能是我没有表述清楚,玻璃分格宽1.5米,高8米,计算标高8米,面玻璃15mm钢化,肋玻璃19mm钢化,基本风荷载.55KN/m^2,C类。我核过了,肋玻璃的宽度350mm可以满足要求。现在肋玻璃订货宽度取的是600mm.
我的意思 ...

玻璃肋采用19mm钢化是不可以的,可以看看规范,无法采用夹胶的时候,宁可不钢化。
设计与施工同时满足要求才是根本呀!

签到天数: 363 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-12-6 17:33:02 | 显示全部楼层
钢化玻璃有自爆,钢化的玻璃肋一但发生自爆,整幅玻璃幕墙也就完了.

该用户从未签到

发表于 2007-12-11 14:37:54 | 显示全部楼层

算玻璃胶缝的大小

哪位有没有可以算玻璃胶逢大小的公式!由于我主要的客户是国外的,所以,我只有国外玻璃公司推荐的一个计算公式,不知国内是如何算的!

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-12-15 14:20:28 | 显示全部楼层
10F说的比较有道理,肯定是要有宽高比要求的,要有其本身的工艺要求,建议用夹胶玻璃做玻璃肋,对真个系统的重担都落在玻璃肋身上了,如果自爆的话是比较麻烦的事情。

签到天数: 104 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-16 10:10:10 | 显示全部楼层
楼主,用肋玻璃15+1.14+15mm钢化夹胶玻璃试试.

该用户从未签到

发表于 2007-12-19 10:51:17 | 显示全部楼层
jgj102有说明,7.3.7根据实际情况采取防止侧向失稳的构造措施,措施很多,坚朗有用加强索的!

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-12-19 13:59:10 | 显示全部楼层
规范规定,如果玻璃肋采用钢化玻璃则必须夹胶,或者直接采用非钢化玻璃。用15+1.52+15的玻璃肋450mm应该就够了,还是要计算一下。

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-1-10 13:30:23 | 显示全部楼层
夹胶玻璃能做8米高的吗?好像不能把
玻璃肋是不是得分两段?
请高手指教

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-1-15 09:51:01 | 显示全部楼层
可以采用分段用不锈钢夹板的方式,
必须用夹胶玻璃。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-2-15 20:41:55 | 显示全部楼层

回13F

如果是国外的客户,并用于国外的话,应该国外的规范啊