拉索幕墙穿过雨棚,各位路过的大神有什么好的建议?

[复制链接]

签到天数: 241 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-7-8 22:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神做过这样的方案么?构思了两种方案:一方案拉索幕墙直接穿过雨棚;二方案拉索幕墙在雨棚位置隔断?如果拉索上下端没有土建结构梁,需要构造钢骨架可以用上面的两种构思方案么?跪求路过大神指点迷津!!!

签到天数: 241 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-7-8 22:54:36 | 显示全部楼层
拉索幕墙高度为一到三层!雨棚在二层位置,无论采取方案一还是方案二,都要使得雨棚要穿孔!方案一保证了拉索的完整性受力可能好些,但是雨棚防水这块好做么?方案二采取雨棚位置用钢骨架隔断提供拉索支撑点,避免了拉索可能跟雨棚骨架冲突,但这样的隔断对拉索幕墙受力有影响么?即便采取隔断,雨棚还是要穿孔!

签到天数: 1503 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-7-9 10:10:06 | 显示全部楼层
雨蓬挑梁立根柱子好了

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-7-9 22:32:40 | 显示全部楼层
肯定要保证拉锁幕墙的完整性,不管从安全性很完整性出发考虑。防水做细一点可以做到不漏水的。个人意见仅供参考

签到天数: 1211 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-7-10 08:52:59 | 显示全部楼层
拉索幕墙的扰度那么大,肯定要跟雨棚保持相对独立的,又没有图纸,不知道尺寸不知道雨棚类型,不好想办法,最好贴两张图出来看看

签到天数: 241 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-7-10 09:20:52 | 显示全部楼层
wjh2005 发表于 2017-7-9 10:10
雨蓬挑梁立根柱子好了

大神看下我发的图纸,给个确切建议!

签到天数: 241 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-7-10 09:21:10 | 显示全部楼层
bsl512 发表于 2017-7-9 22:32
肯定要保证拉锁幕墙的完整性,不管从安全性很完整性出发考虑。防水做细一点可以做到不漏水的。个人意见仅供 ...

是啊,防水是个大问题!大神看下我发的图纸!

签到天数: 241 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-7-10 09:21:37 | 显示全部楼层
江湖小郎中 发表于 2017-7-10 08:52
拉索幕墙的扰度那么大,肯定要跟雨棚保持相对独立的,又没有图纸,不知道尺寸不知道雨棚类型,不好想办法, ...

大神说的很技术,我把图纸发出来你看看!

签到天数: 241 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-7-10 09:31:54 | 显示全部楼层
原方案:拉锁幕墙横竖剖大样——在柱子以内(A轴以内)

改动前的拉锁幕墙竖剖大样,在柱子以内(A轴以内)

改动前的拉锁幕墙竖剖大样,在柱子以内(A轴以内)

改动前的拉锁幕墙横剖大样,在柱子以内(A轴以内)

改动前的拉锁幕墙横剖大样,在柱子以内(A轴以内)

签到天数: 241 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2017-7-10 09:37:15 | 显示全部楼层
方案改动后的拉锁幕墙位置(蓝线表示),跟雨棚交叉打架!

方案改动后的拉锁幕墙位置(蓝线表示),跟雨棚交叉打架!

方案改动后的拉锁幕墙位置(蓝线表示),跟雨棚交叉打架!

点评

蓝线里面的雨棚应该没掉了吧,蓝线外面的雨棚也就主龙骨(与蓝线内的结构柱连的)有可能与拉索干涉。个人观点:在雨棚主龙骨上开洞套管,拉锁通过去  发表于 2017-7-11 12:32