发表于 2006-7-19 13:32:52
|
显示全部楼层
答复如下:
1.门厅部分人员流动比较大,设计应该安全可靠,最好能计算一下钢架的强度和刚度;
2.个人感觉电动开启窗的构造防水和气密性不够好,再好的密封胶条,如果只布置一道密封也解决不了水密和气密的问题,可改用加密封铝型材的办法,由于铝型材的截面比较小,对外观效果影响不大.具体可参见附图;
3.吊挂开启窗玻璃的驳接头不宜做成球铰螺栓系统,考虑到开启玻璃为中空玻璃,自重比较大,如果还做成球铰螺栓系统,必然造成玻璃孔周围的附加弯矩过大,玻璃容易破碎,所以建议将吊挂开启窗玻璃的驳接头做成固定式的非标准件(这时玻璃孔的加工可适当加大).同时考虑到固定式的驳接头必然会约束玻璃的变形而产生附加弯矩,所以可以在固定式的驳接头玻璃的内外侧加一定厚度的高弹性垫片,以减小玻璃的应力集中.
4不知道不锈钢稳定索和玻璃肋是怎么安装的,个人感觉不锈钢稳定索在两个柱子之间应该是一整段,先将索穿过玻璃肋,等两个柱子之间的玻璃肋安装完毕后,再安装不锈钢稳定索,施加预应力(保证索与玻璃肋自由滑动),再将螺栓拧紧;
以上只是个人观点,不一定准确,还请各位指教!
[ 本帖最后由 重心不稳 于 2006-7-19 13:35 编辑 ] |
评分
-