关于肋玻点式幕墙的测向稳定处理求助

[复制链接]

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-7-31 09:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近设计了一个高7.2米总宽14米的肋玻点式幕墙,想请教各位大侠,需要考虑测向稳定吗

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-8-1 10:56:11 | 显示全部楼层
规范规定大于8米需考虑侧向稳定(见JGJ102-2003,7.3.7)
至于保证侧向稳定,可采取构造措施,如横向加拉琐等。

[ 本帖最后由 漏网之愉 于 2006-8-1 11:00 编辑 ]