本人设计的一小工程,请各位赐教!

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-8-9 13:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的一小工程,请各位赐教!

[ 本帖最后由 A_J_gong 于 2006-8-9 13:37 编辑 ]

复件 construction new.rar

958.16 KB, 下载次数: 199, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
weixshi + 2

查看全部评分

签到天数: 2013 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2006-9-7 23:38:30 | 显示全部楼层
大概看了一下感觉节点不太全

签到天数: 174 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-9-8 14:19:44 | 显示全部楼层
看了一下,个人一点浅见:
1、门应是地弹门吧,剖面图中注为自动门。
2、防火层处玻璃跨了两楼层,防火做的起不了多少作用。且防火棉厚度需不小于100mm厚。
3、雨篷中骨架为T型截面,注释为了H型钢。

签到天数: 340 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-9-8 19:43:02 | 显示全部楼层
这套图画得一般,并且楼主还将其全部炸开了!! 下面是几点看法和建议吧!
1;防火达不到要求,玻璃跨层;建议分格进行调整,在梁中分开,埋件放置在梁侧面,爪座直接焊在埋板上,用防火玻璃进行隔断,考虑到点玻的通透的效果,竖向缝最好对应结构柱中,这样可以省去几根立柱,爪件可直接固定于结构柱上,这样内观效果也会比现在图上好看,现在图上的分格从室内看,结构柱与钢立柱之间的对应关系有点乱(有多离柱子近有的多).
2;点玻爪头在立面图上画得有点太夸张了吧,哪有那么大的圆啊(最好对应一下剖面图)
3;玻璃雨蓬的分格最好能调整到与立面点玻对应,否则如按图上的做,立面的点玻就得在中间穿个洞,安装麻烦,加工精度要控制好,否则不好装.
4;点玻立柱节点图上为上下铰支,剖面图最好能统一画法.标注方面的错误就不提了,楼上已有朋友说了.
5;拉杆没有必要拉得这么陡的,可以固定在两个结构柱子上.
6;立面图上雨蓬边部的爪件应该是单爪,图上有误.