发表于 2005-4-22 12:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常 做全玻对于一些下图的胶缝尺寸只是按经验值来取的,现在有人问到时在规范下也没有找到相关的要求,具体如下图,A的宽度有什么确定依据。另外,对于点式玻璃肋全玻计算玻璃面板时是按四点支撑计算或是其它(竖向玻璃肋同玻璃已通过结构胶粘连,同全玻做法了)
aaa.jpg

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lm_afei + 2

查看全部评分

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-4-22 15:06:54 | 显示全部楼层
个人意见:A与B通常取等值,但不小于6mm,点式玻璃肋打胶的目的起辅助支撑作用.B值的确定由地震变形量确定,为L/3275.

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lm_afei + 2

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-7-13 21:23:10 | 显示全部楼层

世界上最简单的问题

看规范,一清二白的啊

签到天数: 729 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2005-9-5 12:06:43 | 显示全部楼层
规范上7.4.3条:当胶缝宽度不满足……,可采取附加玻璃板条,加大胶缝宽度。
请问通常该玻璃板条该怎么加呢?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-2-18 09:00:13 | 显示全部楼层

全玻的结构胶缝隙一般多大?

后骑式的面板间的胶缝,肋与面板的胶缝一般几毫米,假设19mm的肋

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 211 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-2-18 16:56:11 | 显示全部楼层

回复 #1 chengshirui 的帖子

胶缝厚度按玻璃幕墙规范5.6.5的规定计算,不能小于6mm

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 211 天

发表于 2006-2-25 21:13:09 | 显示全部楼层
现在一般都是6~8mm

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 124 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-2-28 21:25:00 | 显示全部楼层
我们公司8mm使用的较多。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 248 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-8-17 22:58:55 | 显示全部楼层

全玻幕墙胶缝厚度是否需要计算?

如果有抗震设计是否要计算,如果玻璃高度很高的话,胶缝的厚度太大了,请问同行是如何解决此问题的?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 389 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-2-20 19:22:02 | 显示全部楼层
个人认为做到10mm比较好