赵西安老师解释5.2.3 全玻幕墙的胶缝厚度
  全玻幕墙面板和玻璃肋之间的胶缝,当高度较大时会计算出很大的厚度,很不合理。实际上高度很大时,肋玻璃和面玻璃都吊挂在顶部,整个幕墙可以通过吊具吸收主结构的位移,无须胶缝独自承受这一位移。所以JGJ102-2003规范中第7.4.2条第3款关于胶缝厚度的规定在修订中将予以取消。

该用户从未签到

发表于 2009-5-22 12:57:04 | 显示全部楼层
赵西安老师解释5.2.3 全玻幕墙的胶缝厚度?

签到天数: 248 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-6-19 13:08:09 | 显示全部楼层
这个A比较麻烦,当玻璃规格大的时候,如果按计算的话需要很厚,但我觉得如果真的胶有这么厚的话,反而感到害怕,所以我一般都取8-10的厚度,不管计算值。