联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8785|回复: 6

拉索预拉力的取值问题

[复制链接]

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2004-7-12 11:26:19 | 显示全部楼层
施加多少预力是根据具体的结构形式计算的出的
但是是保证在考虑其他荷载组合的最不利情况下,满足一定的安全系数

该用户从未签到

发表于 2004-7-13 21:51:44 | 显示全部楼层
拉索的张拉力一般是由拉索的直径而定,而拉索的直径又由结构计算定!计算拉索结构一般是先假定拉索直径,计算时对拉索施加一定的预应力,一般预应力取:0.10~0.20Fptk(Fptk为索的破断拉力),然后计算看能不能满足!若不能满足,则加大索的直径。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2004-7-27 19:17:39 | 显示全部楼层
我认为,首先考虑满负荷状态的拉力,然后在来计算

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2004-7-28 15:28:33 | 显示全部楼层
先把索看作刚性杆件,在载荷作用下求的压杆轴力,此轴力值放大10%左右作为张拉预应力!重新建模,按照非线性有限元软件计算预应力和外部载荷共同作用下的索拉力,确定索截面!

该用户从未签到

发表于 2004-9-10 12:10:32 | 显示全部楼层

关于拉索预拉力

拉索结构属于预应力几何非线性结构,而这种结构在分析时首先要找形。既初始平衡形态。这时索的内力分布才是我们需要达到的预拉力。对于一个还没有施加预拉力的结构,当你施加后结构会发生形变,力得到2次分配。因此不是简单的施加多少牛的概念

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 199 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2004-9-16 21:17:22 | 显示全部楼层
拉索预张拉有两种情况
一是为减小施工中伸长率过大而造成张拉具尺寸不够,而在索下料裁切前预张拉,使索下料长度更精准。
二是幕墙工作状态下施加的预拉应力,众所周知,索是不能受压的,所以预张拉力需达到幕墙在正常使用状态下索的轴向力不出现压力,一秀般这样确定预张拉力:即幕墙在最不利荷载组合作用下一边的索受力达到设计值,而另一边受力为零,粗略地认为索工作时弹性变形,那么预张拉力大约为索设计拉力的一半

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-1-6 20:40:32 | 显示全部楼层
在设计阶段,拉索的预应力控制大概分这几步:
1、先用挠度控制(单索一般是1/50),也可以说是找形吧;荷载是确定的,形状确定后,拉索在风载下的拉力也就确定了;
2、根据步骤1得到的拉索拉力就可以选择索了,要保证规范规定的安全系数;
3、通过调整索的初应变,使挠度和第一步的挠度相同,根据初应变就可以得到索的预拉力了。

         在荷载及跨度一定的情况下,预拉力和挠度控制值、拉索直径是相关的。具体的实现办法就是上面的步骤。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分