联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4725|回复: 2

求助,请问肋驳接玻璃幕墙连接螺栓的计算方法

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2006-10-24 10:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个高14米,宽54米的肋驳接玻璃幕墙,中间没有梁,因为以前没有做过这么高的肋驳接,想请高手指教一下,我的玻璃分割是1800X3500 采用12mm厚的钢化面玻,700宽10+1.52+10的钢化玻璃肋
      现在我们审图的单位不同要求也不一样,有一种观念说要16颗直径20的不锈钢螺栓(每块钢板打32颗),另观念说受力的就只有一两颗螺栓,螺栓多了反而不好,我很迷茫不知道哪种观念是对的,请高手给点意见

Drawing2.dwg

133.56 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 239 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-7-17 15:01:04 | 显示全部楼层
按结构中的螺栓群计算就可以了.
不过要注意的是,此处玻璃肋本身容易出问题,好象原本李耀庭有过一篇论文,并作过实验,肋的破坏与螺栓个数没有关系,由于玻璃是脆性材料,只与一个螺栓孔的受力有关系;肋夹板一般都要用大力胶与玻璃粘在一起,香港坚朗的点驳配件讲座或产品推广班中也讲到了,用某种胶来粘接玻璃肋板.
    具体的细节或情况可以向香港坚朗咨询一下就可以了.
    香港坚朗电话:深圳总部07558240300
    各地都有销售公司或分公司也可问.
    好象李耀庭的论文,应发表在香港坚朗公司的内部杂志 《门窗与幕墙》上

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
luocheng + 2 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 239 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-7-17 15:21:59 | 显示全部楼层
忘记告诉最重要的一点了.
      由于肋玻璃的受力弯矩图是鱼腹形的,在布置肋夹板的时候,不要把肋夹板的位置,布置有力矩最大的中间,也就是说最好两块肋玻璃不要一样长.
      否则的话,肋玻璃受力最大,更容易出事情.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联合幕墙网 ( 苏ICP备12028598号-1 )

GMT+8, 2025-6-10 09:35 , Processed in 0.104589 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表