联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7422|回复: 9

吊挂圆弧玻璃如何与吊夹紧密连接

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-11-28 22:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一工程,8000*1600钢化玻璃(19mm),甲方不允许用折线处理,必须做成圆弧,拱高80mm,请教高手如何圆弧玻璃能与吊夹紧密连接

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 91 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-11-29 14:29:00 | 显示全部楼层
根据玻璃弧度定制一侧弧形(与玻璃接触)一侧直面(与夹具接触)的垫块!不然也可以考虑点式抓()件吊挂固定!

[ 本帖最后由 luocheng 于 2007-7-12 15:45 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2006-11-29 19:25:22 | 显示全部楼层
先谢谢了.这位老兄指的是铜质垫块通过机加使其与玻璃弧度相吻合,但玻璃与垫块有加工误差如何处理

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-7-12 13:18:35 | 显示全部楼层
这么大的玻璃你还钢化处理????

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-7-12 15:52:28 | 显示全部楼层
请教,是不是玻璃大了不能钢化?

[ 本帖最后由 luocheng 于 2007-7-12 15:53 编辑 ]

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-7-12 16:32:15 | 显示全部楼层
象你提供的这个尺寸(8000*1600*19)很难钢化了.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 难钢化,是不是也可以钢化?

查看全部评分

签到天数: 119 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-7-15 17:51:44 | 显示全部楼层
要看有没有这样大的钢化炉,理论上可行,不代表实际中可操作,还有不知道应力问题存在与否

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-7-15 20:35:48 | 显示全部楼层
不是不能钢化,原则上是可以的。一,玻璃厂有没有那么高级钢化炉。二,玻璃太大成品率很低,玻璃厂愿不愿意跟你做。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-9-8 20:41:35 | 显示全部楼层
早就有这样的玻璃生产线了,你们去查查就好了

签到天数: 61 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-10-7 15:04:12 | 显示全部楼层
玻璃吊夹的夹片长度为120mm,根据你提供的玻璃分格和拱高,120mm对应的拱高不到0.5mm,就按直面玻璃来安装就行。这种规格的弯弧玻璃钢化不成问题,不钢化搬运及运输时容易碎,我做了个1200X9300的,开始厂家说不能钢化,等他们装车碎了几次后,又要求我们钢化了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联合幕墙网 ( 苏ICP备12028598号-1 )

GMT+8, 2025-4-20 17:45 , Processed in 0.104311 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表