建议改变一下设计丝路,转角处的爪件重新设计,一个爪同时抓90度转角的两边玻璃,钢板爪的设计要你自己懂脑筋。上海有类似案例。其实这并不是你设计的难点,关键应该是转角立柱的受力及其固定的主体结构是否满足要求。

评分

参与人数 1贡献 +4 收起 理由
pipiluuu + 4

查看全部评分

签到天数: 1182 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2007-1-10 17:53:13 | 显示全部楼层

这位大哥,小弟还不知道什么是单索幕墙呢?

这位大哥,小弟还不知道什么是单索幕墙呢?由于 没有机会去工地,所以不了解什么是单索幕墙可以解释一下吗?

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-1-10 18:17:13 | 显示全部楼层

回复 #1 pipiluuu 的帖子

楼主,这个问题最终怎么解决了,能告知吗?

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-1-16 10:07:40 | 显示全部楼层
1\我感觉能不能在龙骨上下工夫.爪点直接固定在龙骨上.
2\钢爪重新设计.钢爪不与钢索发生关系.
3\能不能做个装饰爪点,此处玻璃不断开啊.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-1-24 15:32:35 | 显示全部楼层
同意唐僧的观点,转角处情况复杂,最好计算一下

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-2-1 08:08:48 | 显示全部楼层
我觉得你先解觉能否满足规范要求再考虑怎样做

签到天数: 144 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-8-4 14:53:39 | 显示全部楼层
建议转角爪件与拉索系统脱离,不发生关系
爪件直接固定于结构上

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-9 16:34:52 | 显示全部楼层
图纸的问题挺多的,去看看远大做的新保利吧

签到天数: 218 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-6 21:19:29 | 显示全部楼层
图示节点应该不是实际施工节点吧?转角玻璃的抓件可以考虑安装在钢立柱上。