联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6170|回复: 8

特殊玻璃顶棚

[复制链接]

签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2004-7-30 09:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新接到一个工程,他有一个玻璃顶棚,顶棚上要求能够长期存留180mm深的水
,本人才疏学浅没有好的办法,求教哪位高手,有这方面的资料,或节点图最好
。帮个忙。谢谢。

kele4494686@sina100.com

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2004-7-30 12:57:48 | 显示全部楼层
海底世界的通道上面何止180mm的水呀?象鱼缸一样做不就行了。如果顶棚面积够大,下面的支撑体系可要考虑好呀!

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2004-7-31 09:34:36 | 显示全部楼层
呵呵,现在建筑师真有灵感啊!很巧,前段时间一位室内设计的朋友问到这种顶棚,给了她下面这个节点,大家讨论讨论,如何?
**:关键问题是如何防漏水及与水接触材料的长久性如何?

dwg.rar

119.87 KB, 下载次数: 207, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2004-7-31 09:41:20 | 显示全部楼层
忘了说明:上述设计水深500mm,点支面板没有问题(单层10mm即满足要求,考虑安全采用10+10夹胶),计算结果如下:
cal-bmp.jpg

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2004-8-17 13:23:53 | 显示全部楼层

??

好像人家是在做采光顶哦
不是吊顶
你那么吊在上面可行吗,我想采光顶上面不会有让你吊东东的地方
个人认为,不仅仅要看玻璃自身的问题,还有胶的问题,因为你采用的是点支式
胶要是不行话,就有大问题了
个人认为还是框工比较好,横竖料可以解决漏水问题,而且玻璃肯定没有事

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lm_afei + 2

查看全部评分

签到天数: 363 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-12-10 16:43:14 | 显示全部楼层
可以参考国家大剧院外面的环形水廊。

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-12-15 14:24:15 | 显示全部楼层
这种时候就要去找找相关的规范,不知道这个系统算不算水下玻璃啊,如果是的话玻璃的强度就不是84了,而是42,计算的时候要注意啊。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-12-16 19:49:02 | 显示全部楼层

回复 4F 的帖子

请问这种图要用什么软体去做啊?
可否教一下呢?
要大概知道多身的力学概念才能去操作软体?

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-18 17:01:39 | 显示全部楼层
防水、承压都得考虑吧